SAN255
По причине расширения здания завода возникла необходимость переноса сетей ливневой канализации.
Выпуски остаются старые. Устанавливаются новые колодцы. По уклонам и расстояниям от стояков до колодцев все проходит. Как правильно поступить со старыми?
Я себе представляю это как-то так:
в местах прохода через тело колодца разбивается лоток, делается основание и наваривается труба. Колодец закапывается. Где можно почитать про данную операцию для более полного понимания и последующего изложения в своем проекте?
aleksey_v
По-хорошему по проекту колодец нужно демонтировать полностью. Я бы делал засыпку в случае непрохода по старому колодцу проектируемых сетей.
Frosty
А подвала у пристройки не будет?
SAN255
Цитата(aleksey_v @ 23.6.2010, 15:23) *
По-хорошему по проекту колодец нужно демонтировать полностью. Я бы делал засыпку в случае непрохода по старому колодцу проектируемых сетей.

я вот хочу рассмотреть случай прохода, дабы не мудрить с выпускками, а просто их нарастить до новых колодцев.
Вот я не могу найти каких-нибудь норм на данные работы. Что необходимо сделать: демонтировть колодцы или просто их можно заглушить/засыпать?

Цитата(Frosty @ 23.6.2010, 15:23) *
А подвала у пристройки не будет?

нет
aleksey_v
Цитата(SAN255 @ 23.6.2010, 15:29) *
я вот хочу рассмотреть случай прохода, дабы не мудрить с выпускками, а просто их нарастить до новых колодцев.
Вот я не могу найти каких-нибудь норм на данные работы. Что необходимо сделать: демонтировть колодцы или просто их можно заглушить/засыпать?

Вы как раз мудрите. Если нужно просто нарастить, то зачем ломать старые вообще?
Нарастить? - это оставить старый выпуск и добавить к нему кусков трубы до нового колодца?
Что знаю о демонтаже/ликвидации по москве - ппм 857 о земляных работах.
SAN255
Цитата(aleksey_v @ 23.6.2010, 15:40) *
Вы как раз мудрите. Если нужно просто нарастить, то зачем ломать старые вообще?

вот я и спрашиваю - что же сними все-таки делать rolleyes.gif Они же все-таки попадут попадут под пристройку и становятся необслуживаемыми.
Цитата(aleksey_v @ 23.6.2010, 15:40) *
Нарастить? - это оставить старый выпуск и добавить к нему кусков трубы до нового колодца?

да, именно это я имею ввиду.
Цитата(aleksey_v @ 23.6.2010, 15:40) *
Что знаю о демонтаже/ликвидации по москве - ппм 857 о земляных работах.

спасибо, сейчас погляжу.
SAN255
В ППМ857 ответа не нашел и вопрос остался: как правильно поступить с неиспользуемыми колодцами?
Думаю, что при наличаи строительной организации этот вопрос уже можно решить с ней и заказчиком: что для них предпочтительнее - демонтаж с возможным использованием в место вновьпроетируемых колодцев или засыпка, т.к. указний в нормах найти пока что не смог.
Сергей Гутман
Вы бы хоть материал труб указали, а то пишите
Цитата
делается основание и наваривается труба.
, выпуск стальной получается?
Fisher_dm
Ну фундамент то у пристройки будет?
И скорее всего ленточный.
Он попадает прямо на старые колодцы, которые при монтаже всеравно придется развалить до половины и соответственно засыпать.
Плюс ко всему, выпуски скорее всего пойдут под лентой фундамента, т.е. по хорошему нужно делать футляры.
aleksey_v
Цитата(SAN255 @ 23.6.2010, 15:48) *
да, именно это я имею ввиду.

Этот кустарный вариант не для проекта.
Предусмотрел бы полный демонтаж, новые выпуски и сеть.
В ппм см. п. 7.6.
upd: убрал про расположение пристройки - сразу недоглядел на плане.
SAN255
Цитата(Сергей Гутман @ 23.6.2010, 17:14) *
Вы бы хоть материал труб указали, а то пишите , выпуск стальной получается?

трубы чугунные. давайте читать наращивается smile.gif

Цитата(Fisher_dm @ 23.6.2010, 17:30) *
Ну фундамент то у пристройки будет?
И скорее всего ленточный.
Он попадает прямо на старые колодцы, которые при монтаже всеравно придется развалить до половины и соответственно засыпать.
Плюс ко всему, выпуски скорее всего пойдут под лентой фундамента, т.е. по хорошему нужно делать футляры.

Фундамент ленточный. Попадает только на один колодец(схема набросана достаточно условно). Но остальные окажутся под пристройкой в менее 3м от фундамента, что нарушает снип II-89-80.
Необходимости в футлярах не вижу.
Сергей Гутман
Раз трубы чугунные, демонтируйте колодцы, ставьте фланец на существующий чугун (при необходимости чугун подрезать), и до проектируемого колодца тащите напорной трубой, после колодца переходите на безнапорные трубопроводы. По поводу материалов вопрос отдельный и выбор действительно зависит от того где и для кого делается канализация.
SAN255
Цитата(aleksey_v @ 23.6.2010, 17:43) *
В ппм см. п. 7.6.

благодарю.

спасибо всем откликнувшемся!