alem
Видел такие - это самодеятельность. Тем не менее в них тоже в сторону под полом не обычно не ведут, сразу поднимают воздуховод вверх. Так что подпольное пространство можно считать частью технологии.
zaharov63
На тех участках. которые видел я. каналы были до 10 метров поперек помещения, и строились они (цеха, участки, каналы) по институтским проектам. Правда, один в 70-х годах, другой - еще раньше. Но нормы, по-моему, и тогда такие были.
Gemini
Цитата(zaharov63 @ 8.10.2010, 14:32) *
На тех участках. которые видел я. каналы были до 10 метров поперек помещения, и строились они (цеха, участки, каналы) по институтским проектам. Правда, один в 70-х годах, другой - еще раньше. Но нормы, по-моему, и тогда такие были.

Вы знаете, не так давно попался проект, где были использованы тоже каналы по 7 метров длиной, причем делался проект институтом с именем, ну правда тоже примерно того же времени))) может правда тогда это считалось частью технологии? smile.gif
zaharov63
Цитата(Gemini @ 8.10.2010, 16:30) *
... может правда тогда это считалось частью технологии? smile.gif

Ага, и автоматически эксплуатация становилась безопасной. biggrin.gif
Gemini
во-во.. laugh.gif
не, ну объяснение таким решениям найти всё-таки хочется smile.gif
alem
Цитата(Gemini @ 9.10.2010, 8:02) *
ну объяснение таким решениям найти всё-таки хочется


Одно время подпольные сети вообще были модными, т.к. не занимали объём цеха. - Но недостатки перевесили, хотя кое-где такие решения попадаются.

. В данном случае всё упирается в возможность очистки - в горизонтальном участке будет сильно оседать.
timmy
В гальванике решетчатые полы ставили чтоб раствор на полу лужами не разливался. Попозже книжки гляну там вроде было про это.
MD_
Здравствуйте!
Есть участок ЛКП. В нем обитают:
- вытяжной шкаф для обезжиривания (спирто-бензин);
- автоматическая покрасочная камер (нитрокраски);
- шкаф для сушки (выстойки) окрашенных изделий (с дверками);
- сушильный шкаф;
- тумбочки, стеллажики, столики и т.п.
Потребность в ЛКМ ~ 10 кг/смену.

Как правильно организовать вентиляцию участка?

Кол-во удаляемого воздуха от технологического оборудования посчитать можно. Нахождение окрашенных изделий вне тех. оборудования минимально.
Нужно ли местные отсосы дополнить общеобменной вентиляцией? Производительность общеобменки считать по ПДК?
Нужна ли аварийная вентиляция?
Возможно ли общепромышленное исполнение приточной установки?

Спасибо.
kapitoshka
1 - На ПДК конечно проверять надо, но есть еще рекомендации что из верхней зоны надо вытягивать 1 крат или 6м3 на 1м2 площади помещения, потому что частично вредные вещества просачиваются даже из гермокамер. Так что лучше предусмотреть небольшую общеобменку, если даже по ПДК все в порядке.

2 - Можно ответить вопросами на вопрос. Какие пожарные мероприятия предусмотрены на объекте? Предусматриваете ли Вы резерв вытяжных вентиляторов? И самое главное - что вообще говорят Ваши технологи? =) От этого и будет зависеть ответ.

3 - Возможно. Просто надо не забывать обратный искробезопасный клапан и соблюдать условия размещения оборудования.

Полнее ответят наши Гуру =)

П.С. У меня кстати то же вопрос. Существуют ли какие-нибудь поправочные коэффициенты на компенсацию местных вытяжек.... какой то например коэффициент загрузки оборудования или это всё к технологам?
zavhoz777
Цитата(MD_ @ 5.4.2011, 20:15) *
Нужно ли местные отсосы дополнить общеобменной вентиляцией?

Обязательно.
Цитата(MD_ @ 5.4.2011, 20:15) *
Производительность общеобменки считать по ПДК?

И по ПДК, и по НПВ.
А затем еще проверить по взрывобезопасности на суммарную концентрацию (Торговников, формула 1.3).
М.о. не идеальны, у них тоже есть коэф. улавливания. Выделения в раб.зону будут обязательно.
MD_
Всем доброго вечера!

Цитата(kapitoshka)
На ПДК конечно проверять надо, но есть еще рекомендации что из верхней зоны надо вытягивать 1 крат или 6м3 на 1м2 площади помещения, потому что частично вредные вещества просачиваются даже из гермокамер. Так что лучше предусмотреть небольшую общеобменку, если даже по ПДК все в порядке.

Капитошка, а не вспомните, где упоминаются такие нормы общеобменки?
Можно ли их применить на практике?
Помещение участка ЛКП не большое, площадь 75 м2, объем 300 м3. Общеобменка в 500 м3/ч (накругло) устроила бы всех.

Возможно ли общеобменку, с малым расходом, объединить с системой м.о.?


Цитата
Нужна ли аварийная вентиляция?

Цитата(kapitoshka)
Можно ответить вопросами на вопрос. Какие пожарные мероприятия предусмотрены на объекте? Предусматриваете ли Вы резерв вытяжных вентиляторов? И самое главное - что вообще говорят Ваши технологи? =) От этого и будет зависеть ответ.

На участке ЛКП будет ОПС, система пожаротущения (буран), газоанализатор.
Резерва по вентагрегатам не хотелось бы.
Наши технологи занимаются только производством. Они выдали расход растворителя и краски в смену, ну и их составы.
В п. 2.10 Пособия 13.91 к СНиП 2.04.05-91 говорится об аварийной вентиляции в 50 м3/ч на 1 м2 площади. Можно ли так делать?

Цитата
Возможно ли общепромышленное исполнение приточной установки?

Цитата(kapitoshka)
Возможно. Просто надо не забывать обратный искробезопасный клапан и соблюдать условия размещения оборудования.

Правильно ли я понял, после приточки ставим клапан типа А3Е, а при вводе воздуховода в помещение КЛОП.

Цитата
Производительность общеобменки считать по ПДК?

Цитата(zavhoz777)
И по ПДК, и по НПВ.
А затем еще проверить по взрывобезопасности на суммарную концентрацию (Торговников, формула 1.3).
М.о. не идеальны, у них тоже есть коэф. улавливания. Выделения в раб.зону будут обязательно.

А где можно почитать о "кпд" отсосов?

Спасибо.
kapitoshka
Цитата(MD_ @ 6.4.2011, 19:27) *
Всем доброго вечера!


Капитошка, а не вспомните, где упоминаются такие нормы общеобменки?
Можно ли их применить на практике?
Помещение участка ЛКП не большое, площадь 75 м2, объем 300 м3. Общеобменка в 500 м3/ч (накругло) устроила бы всех.

Возможно ли общеобменку, с малым расходом, объединить с системой м.о.?


Упоминается это в различных рекомендациях по окрасочным цехам. Но в первую очередь это наш СНиП 41-01-2003. Пункт 7.5.9. Но он говорит лишь о том, что не менее одного крата. Так что в первую очередь нужно рассчитывать и если получиться меньше одного крата, то делать 1 крат. А у вас что МО будет из верхней зоны забирать? Это тогда уже не МО будет, а общеобменка =))

Цитата(MD_ @ 6.4.2011, 19:27) *
На участке ЛКП будет ОПС, система пожаротущения (буран), газоанализатор.
Резерва по вентагрегатам не хотелось бы.
Наши технологи занимаются только производством. Они выдали расход растворителя и краски в смену, ну и их составы.
В п. 2.10 Пособия 13.91 к СНиП 2.04.05-91 говорится об аварийной вентиляции в 50 м3/ч на 1 м2 площади. Можно ли так делать?


Возьмите СП 7.13130.2009 - там четко написано когда можно не предусматривать Резерв и когда нужна Аварийка.
Цитата(MD_ @ 6.4.2011, 19:27) *
Правильно ли я понял, после приточки ставим клапан типа А3Е, а при вводе воздуховода в помещение КЛОП.


Ну по идее да. Все зависит от места размещения. Может вы на кровле оборудование поставите. Тогда КЛОП не нужен. Почитайте СП...

Цитата(MD_ @ 6.4.2011, 19:27) *
А где можно почитать о "кпд" отсосов?

Спасибо.


не знаю где можно почитать..... Может есть у Фиалковской, но я что то не дошел пока до этой книги. Может кто здесь и подскажет.... Но для тепловыделений КПД принято считать - 80%

Вообще если Вы хотите дешево - сначало надо определиться для кого Вы все это делаете. Нужно ли проходить экспертизу или просто например, чтобы более менее работало....
MD_
Доброго вечера!

Цитата(kapitoshka @ 7.4.2011, 9:46) *
Вообще если Вы хотите дёшево - сначала надо определиться для кого Вы все это делаете. Нужно ли проходить экспертизу или просто например, чтобы более менее работало....

Будем делать для себя. Экспертиза не нужна.
Хочется получить ПРАВИЛЬНО работающую систему вентиляции на участке ЛКП, без превышения ПДК вредных веществ и ГЖ/ЛВЖ. И максимально соблюсти все правила.

Цитата
Возьмите СП 7.13130.2009 - там четко написано когда можно не предусматривать Резерв и когда нужна Аварийка.

Спасибо, почитаю.


Нет ли у кого примера расчёта вентиляции участка ЛКП?
MD_
Доброго вечера!

Начитался я литературы...
Проверьте, так ли все.

На участке ЛКП должно быть:
- приточная вентиляция: исполнение - общ., после ПУ обратный искробезопасный клапан, при входе в обслуживаемое помещение (преодоление противопожарной преграды) противопожарный клапан, расход меньше МО+общеобменка на величину подпора тамбура.
- местные отсосы: исполнение - В2, пожарный клапан при проходе. без резерва
из МО будет окрасочная камера (автоматическая), вытяжной шкаф, сушильный шкаф.
Расход воздуха на камеру и вытяжной шкаф из условия - скорость в рабочем проёме 1 м/с. Сушильный шкаф представляет собой "шифоньер", с перфорированными полками, в который складываются окрашенные изделия на выстойку (15-20 мин.). По расходу пока не понятно.
- общеобменная вентияляция: исполнение - В2, пожарный клапан при проходе.
Расход считается из условия "КПД" МО 80%, но не менее 1 крат.

Все вытяжки проверяются на 50 % НКПРП.

- аварийная вентиляция: исп. - В2.
Тут засада. От технологов нет задания на время проветривания. Можно ли обойтись 50 м3/ч на 1м2?

Спасибо.
rsu
Доброго времени суток.
Столкнулся вот с какой проблемой - имеется цех окраски машин (грузовыХ) там есть место для подготовке машины под покраску и место где собмтвенно будет происходть сама окраска, также зак после окраски хочет сушить машину на месте при этом использую рециркуляцию вентиляции с подогревом через водяной калорифер. Окраска идет безкамерная - т.е. не самый лучший вариант - но на большее он не тянет. В нормах и справчниках пишут в целом одно - НЕЛЬЗЯ использовать рециркуляцию (либо конкретно указывается категория помещений А и Б либо ссылка на вещества находящиеся в воздух), но есть такой документ:
Работы окрасочные. Требования пожарной безопасности. Рекомендации
6.6. В окрасочно-сушильных камерах допускается частичная рециркуляция воздуха. При этом частичная подача свежего воздуха должна превышать минимально необходимую производительность системы местных отсосов, определяемую по СНиП 41-01-2003.
Не уверен в том что он действует, но то что он есть дает как всегда основание принять рециркуляцию, НО в общих данных дать указание - использоать только при отсутствии рабочего персонала в этом помещении во время сушки - возможно ли пойти на такой шаг? Хотя у меня ведь безкамерная окраска....

Или уперется "рогом" и сказать что будет вентиляция БЕЗ рециркуляции?
zaharov63
По-моему, особых вариантов нет. Если бы подготовка была отделена, тогда все помещение покраски/сушки официально обозвать камерой. Если оно разумного объема и с выполнением всех требований как к камере. И еще посмотрите, какая температура требуется при сушке и возможно ли ее обеспечить при таком варианте. Очень сомнительно.
rsu
Переговорил с заказчиком, он пошел на выделение места покраски в камеру (окраска сушка).

Делаю местную приточку/вытяжку в камеру + удаляю вредности из верхней зоны остального помещения.
rsu
Подскажите еще такую штуку - сушильные какмеры заводского производства работают на 100% рециркуляции? если да то по какому документу они, так сказать, "получили разрешение" работать без подмеса свежего воздуха? (ни разу не сталкивался с такими камерами sad.gif )
alem
Сушка при полной рециркуляции в общем случае невозможна.
zaharov63
Цитата(rsu @ 27.6.2012, 17:56) *
Подскажите еще такую штуку - сушильные какмеры заводского производства работают на 100% рециркуляции?

Нет таких, т.к. требуется выполнить два условия:
- обеспечить разряжение в камере
- не допустить концентрации выше 50% нижнего предела взрываемости.
Kirylllka
Цитата(timmy @ 5.8.2010, 11:28) *
Рансбург №2 это покрасочный пистолет. Вот его характеристики с официального сайта

Здраствуйте подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, большой непрокрас облочка в середине, сопротивление поменяно, распылитель рансбург2