Подскажите, у кого есть информация о том, какое количества тепла необходимо на нужды отопления и горячего водоснабжения стандартных, типовых пятиэтажек. Интересуют трехподъездные пятиэтажки (Хрущевки) и не только.
Если можно, бросьте ссылочку на серии, где указаны соответствующие цифры.
По укрупненным показателям (по кубатуре) у меня получилось 180кВт на отопление трехподъездной пятиэтажки. На горячее водоснабжение, исходя из условия, наличия ванной, умывальника и мойки, 52кВт. У кого какие соображения?
sergey-k-pkbdgts
5.7.2010, 8:33
Смотрите УНИИЭП жилища, серия 121. Крупнопанельные жилые дома и блок-секции.
Тема: -
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=45650&hl осталось без обсуждения.
Серия 121. Крупнопанельные жилые дома и блок-секции.
Типовой проект 111-121-2
5-этажный 4 секционный 60 квартирный жилой дом. Часть 03. Основные данные по проекту: Расход тепла на гор. водоснабжение в ккал/час - 186000.
То - же. Часть 02. Основные данные по проекту: Расчетный расход тепла на отопление в ккал/час - 226000.
-- если есть необходимость, добавлю ответ прикрепленными файлами.
sergey-k-pkbdgts
5.7.2010, 8:51
Согласно G5

, Для 60 квартирного жилого дома,
Расход тепла на гор. водоснабжение - 236217 ккал/час.;
Часовой расход - 4,27 м3/ч;
Секундный - 1,61 л/с.
Если можно, прикрепите пожалуйста. Что-то очень большое расхождение с данными полученными по укрупненным показателям
sergey-k-pkbdgts
5.7.2010, 14:23
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 5.7.2010, 8:33)

-- если есть необходимость, добавлю ответ прикрепленными файлами.
Народ, у кого еще какая информация есть?
Учтите, что 60 квартир это обычно не 3 подъезда а 4. Кстати цифру которую Вам дали надо еще привести к Вашей температуре наружного воздуха. Извиняюсь если пишу прописные вещи.
а что вас смущает?
226000-75000*1,16=175квт практически ваша цифра.
а по горячей воде мы ведь незнаем какие вы брали данные для расчета
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.