на этаже начиная со второго в 20-ти этажном доме расположено по 6 квартир 3квартиры -слева и один щиток этажный и 3 квартиры -справа и еще один щиток этажный
ок?
Сергей В.
1.7.2010, 17:05
Да ничо-е вроде.
А что смущает?
Это хорошо если стояка два, а если один?
Тут на мой взгляд лучше один щит на этаж..
замечания экспертизы
— в домах высотой более 17 этажей — два стояка на секцию с подключением на каждом этаже до че¬тырех квартир.
два стояка на секцию--?
секция- was is das?ткп 45-4.04-149-2009 п.9.6
Два стояка берется еще и из-за потерь напряжения в кабеле. 1-й стояк - квартиры до 10-го этажа, 2-й с 11 до 20-го. Иначе у вас будет ого-го сечение. Прикиньте 20этажей х 6 квартир = 120 квартир х по 1.5кВт = 180 килов. С косинусом 0.93 ~ 300А. Это со всякими потерями, коэфицентами и т.д. 180 мм кв. Диаметр милиметров 50-60. Монтажники умрут, но расключить в щитке его не смогут, а еще закладные трубы по 150мм


, а если повернуть надо кабель

А разбив на два стояка хватит и 70 мм. кв. на каждый.ИМХО
там сделано так:одним кабелем ВВГнг-LS -5x10 снабжаются по 9 квартир (3 этажа по 3 квартиры на каждом этаже)
т.е. 12 автоматов снабжают 18 этажей
2.1,3.1,4,1----------2.2,3.1,4.1-на каждом этаже 2 щитка
.........................................................
5.1,6.1,7.1---------5.2,6.2,7.2
............
8,9,10--------8,9,10
..........
11,12,13------11,12,13
..................
14.1,15.1,16.1 -------14.2, 15.2, 16.2
.......................................................
17,18,19---------17,18,19
ДОМ-девятнадцатиэтажный!!!
..........................................................
каждый автомат 3-х фазный по 63А
на квартиру по 1,6 квт - с электроплитами
я разммышляю- или увеличить сечение кабелей в существующем варианте, или перейти на меньшее число кабелей
как у HasBolla???
какой вариант лучше?
дом девятнадцатиэтажный на самом деле и первый этаж- магазины
У нас требуют считать нагрузки по ТКП45-4.04-149.2009
по п.8.1.4
если на кабель посадить 54 квартиры,то
для 54 квартир нагрузка будет:
Рр=Ркв х Кс хКодновр хn
Pкв=3,48квт(по табл6)
n=54
Кс=1 <---???????!!!!!!
Кодн= 0,186
тогда Рр=34,9квт
-----------------------------------
если на кабель садить по 9 квартир ,
то мощность на кабеле будет Рр= 7,2квт х 9 х 0,38 х 0, 8= 19,6 квт
шесть кабелей дадут мощность 19,6 х 6 х 0,75 = 88,2 квт
те 54 квартиры будут"потреблять " 88,2 квт
как сие со стороны??
если все квартиры до 90 м2,
то 4,9квт/квартиру х 9 квартир= 44,1 квт на кабель
на 6 кабелей
44,1 квт х 6 х 0,75 = 198,45 квт
.................................................
если на кабель посадить 54 квартиры то
2,25 квт/квартиру х54 =121,5 квт
andrey357
19.7.2010, 11:41
смотрел тут проект высотки -22 этажа. Они вообще на шинопроводы заморочились..
HasBolla
19.12.2010, 20:17
Цитата(andrey357 @ 19.7.2010, 11:41)

смотрел тут проект высотки -22 этажа. Они вообще на шинопроводы заморочились..
А нельзя ли взглянуть на этот проект? Хочется сделать на шинопроводах, но опыта не имеется для жилых зданий.
С офисными все попроще.
Иван Карпусь
4.3.2011, 21:11
Цитата(in37 @ 9.7.2010, 20:30)

там сделано так:одним кабелем ВВГнг-LS -5x10 снабжаются по 9 квартир (3 этажа по 3 квартиры на каждом этаже)
т.е. 12 автоматов снабжают 18 этажей
это как?
Я не знаю как у вас в белоруссии, а у нас расчетная нагрузка на одну квартиру 10кВт/, следовательно ввод в квартиру от этажного щита должен быть кабелем( либо проводом)3х10 мм2!!!
дом 20 этажей, 6 квартир на этаже, первый этаж встройка обычно:
делаем 4 стояка- два по одной стороне(один со 2 по 11 этаж, второй с 12 по 20 этаж),аналогично два по другой стороне.
Вот теперь считаем-на каждом кабеле будет:
со 2 по 11- по 30 квартир: СП 31-110 табл.6.1 Рр=Руд. кв*30=2,06Квтх30=61,8кВт
с 12 по 20-по 27 квартир Рр=Руд. кв*27=2,15Квтх27=58,05кВт
кабели к стоякам подбираем исходя из полученных мощностей на каждый стояк, учитывая длинну проверяем по потере напряжения!!!
Суммарная нагрузка всех квартир на ГРЩ будет Рр=1,48х114=168,72кВт
Вот, как то так!
Иван Карпусь
5.3.2011, 12:01
да, и еще не маловажно при выборе кабеля на стояки учитывать совместную прокладку в лотке по тех этажу или подвалу, тут обязательно надо вводить поправочные коэффициенты к длительно допустимому току кабеля!!!!!(ПУЭ п.1.3.10 При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводников.)
Да, и допустимые токи лучше брать не из ПУЭ а из ТУ на кабель от производителя, точнее будет!