Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: разрешается ли вварка отборного устройства в переход
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
dronovigor
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста, разрешается ли вварка отборного устройства давления в конический переход. Я что-то в нормативке ничего запрещающего не нашел. И если кто-то на практике сталкивался- прошу поделиться опытом.
Заранее благодарен!
tiptop
Когда-то по моей идее гильзу термометра врезали в "шар", образованный двумя переходами.
Там параметры низкие - наверное, не запрещено, не знаю... smile.gif
BUFF
В ТС 5.903.13 на установку КИП запрещалась врезка в сварные швы и гнутые элементы трубопроводов.
alexius_sev
Цитата(BUFF @ 1.7.2010, 22:52) *
В ТС 5.903.13 на установку КИП запрещалась врезка в сварные швы и гнутые элементы трубопроводов.

А способ врезки в колена датчика температуры откуда тогда?
BUFF
Из ГОСТа какого-то, кажется. Не уверен. Викта надо спросить - он точно помнит. Было в темах, сравнительно недавно.
Обратите внимание - я не говорю, что нельзя. Я просто дал инфу о том, что был запрет, и не в нормативе, а в типовой серии.
инж323
Все сварные соединения Гостированы и четко расписаны.
http://www.vashdom.ru/gost/5264-80/index-9.htm
http://www.rgost.ru/index.php?option=com_c...5&Itemid=37
http://www.gosthelp.ru/gost/gost14079.html
И вот он список всех "сварных" ГОСТов:
http://weldwire.narod.ru/gost.htm

Но не в одном не нашелся стык сварной ввраки патрубка в деталь с криволинейной поверхностью. Типа отвода или перехода.
Еще у Энергонадзора в Правилах было и про вварку в стык и про варку в фасонные элементы трубопроводов- тоже запретом.
инж323
Сами правила:
http://www.svardoc.ru/NTD/SASV/SASV1/PB%2003-585-03.html
И см. 6.2.7
А вот как раз про датчик с длинным хвостом , более диаметра трубы - 6.2.8 второй абзац.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.