Заказчик требует - "провести расчет времени, за которое при отключении электропитания кондиционеров в помещении, температура повысится до 40ºC"
В помещении серверной установлены кондиционеры, возможно ли рассчитать время нагрева до 40 град С?
Мне кажется это сложная задача, и линейно она не решается.
Всем спасибо
Возьмите идеальные условия - все тепло, которое выделяется, не поглощается стенами, нет никакой инфильтрации и т.д., а нагревает обьем воздуха, который заполняет помещение. Выйдете на цифру немножко выше реальной - это и лучше, потому что по факту помещение нагреется дольше, чем рассчетное время. Вот и все.
Нашел документ....
вроде все просто )
Предлагаемая в статье формула не учитывает тепло, идущее на нагрев ограждающих конструкций.
да точно и инфильтрацию тоже...
там и написано что реальное время будет дольше, но незначительно!
На практике примерно раза в два больше. но это не особо важно, 2 минуты или 4.
Ну и очень важно чтобы вентиляторы кондиционеров продолжали работать. Иначе верхние юниты стоек уже через полминуты перегреются.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,