Sindarkon
Dima_UA
Шкаф управления закладывает организация, проектирующая ВПВ. Что в этом смешного?
Dima_UA
организация-да, но там должен быть человек, который делает КиПА и электрику....но не ВКшник
Sindarkon
Естественно, должен быть. Если его нет, значит надо было заранее открещиваться от всей автоматики, чего, как мы видим, сделано не было.
dpv2005
Цитата(Dima_UA @ 19.3.2012, 11:29) *
ага...круто выглядит....ВКшник разрабатывает шкаф управления....жесть clap.gif laugh.gif

Да не нужно ни чего разрабатывать. Если вы делаете раздел Внутренний пожарный водопровод и нет человека по автоматизации берите готовую пожарную станцию в комплекте с щитом управления. Если же это вас не устраивает по каким то причинам, тогда нужно будет разработать отдельно не большой раздел автоматизации, если у вас вашей организации нет такого человека отдайте на субподряд.
casatik
Понял, спасибо за ответы.
Проблем запроектировать щит нет, есть кому сделать. Тут сама постановка вопроса была неожиданной - ни на одном объекте мы дальше задвижки с ЭП не ходили, дальше работали КиП.

Нормативно прописанных границ, получается, все же нет, жаль)
Young
Цитата(dpv2005 @ 19.3.2012, 13:15) *
Если вы делаете раздел Внутренний пожарный водопровод и нет человека по автоматизации берите готовую пожарную станцию в комплекте с щитом управления.

то-есть применение комплектной насосной станции со щитом исключает из комплекта рабочих чертежей рахдел КИПиА? huh.gif у вас с заказчиками такое прокатывает?
dpv2005
Цитата(Young @ 21.3.2012, 9:12) *
то-есть применение комплектной насосной станции со щитом исключает из комплекта рабочих чертежей рахдел КИПиА? huh.gif у вас с заказчиками такое прокатывает?

Давайте более конкретнее, а то в вопросе ничего не понятно.
Нужно понять что это за стадия, хорошо бы понять, что за объект и т.д.
Во первых, что за раздел КИПиА.
Во вторых, да, если в ВК заложат Насосные станции в комплекте с щитом управления. То раздел АВК в принципе не нужен. Т.к. в нем ничего не будет.
Это никак не влияет на раздел диспетчеризации если он есть, то в нем учитывается передача данных (режим, авария, работа) с этих шкафов.
Иначе, Если нет насосной станции, а только насосы, то тогда появляется АВК в котором либо разрабатывается шкаф автоматизации насосов либо подбирается готовый с прорисовкой всех необходимых схем (схема внешних соединений, план и т.д.).
casatik
Стадия "Р", объект - здание с крытыми манежами для лошадей, трибунами, рестораном. Пожарная насосная станция - отдельно стоящее здание. На вводе в здание, до водомерной рамки, есть ответвление - к повысительной насосной автоматического пожаротушения. Есть и другие здания, поменьше, без АУПГ, но с внутренним сухотрубным пожводопроводом, на котором также установлены задвижки с ЭП.

СНиП 2.04.01-85 говорит, что дОлжно ставить задвижку с электроприводом на обводной линии, которая должна открываться одновременно с пуском насосов и т.д.
ДБН В.2.5-13-98* говорит, что система управления установками пожаротушения должна обеспечивать дистанционное и местное управление насосами, электрофицированной запорной арматурой и т.п. Местное управление - пуск с силового щита, о котором идет спор?

Отсюда я делаю вывод, что управлять задвижкой должен тот, кто делает систему управления - КИПовцы. Смущает только, что ДБН - для автоматических систем пожаротушения...
dpv2005
Цитата(casatik @ 21.3.2012, 18:34) *
Стадия "Р", объект - здание с крытыми манежами для лошадей, трибунами, рестораном. Пожарная насосная станция - отдельно стоящее здание. На вводе в здание, до водомерной рамки, есть ответвление - к повысительной насосной автоматического пожаротушения. Есть и другие здания, поменьше, без АУПГ, но с внутренним сухотрубным пожводопроводом, на котором также установлены задвижки с ЭП.

СНиП 2.04.01-85 говорит, что дОлжно ставить задвижку с электроприводом на обводной линии, которая должна открываться одновременно с пуском насосов и т.д.
ДБН В.2.5-13-98* говорит, что система управления установками пожаротушения должна обеспечивать дистанционное и местное управление насосами, электрофицированной запорной арматурой и т.п. Местное управление - пуск с силового щита, о котором идет спор?

Отсюда я делаю вывод, что управлять задвижкой должен тот, кто делает систему управления - КИПовцы. Смущает только, что ДБН - для автоматических систем пожаротушения...


СНиП 2.04.01-85
11.7.* Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если:

имеется один ввод водопровода в здание;

счетчик воды не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды.


То есть есть ли задвижка или нет решает проектировщик ВиК

Далее если использовать комплектную насосную станцию то в ней должно быть учтен и выход на задвижку на бай пасе.


dpv2005
Попробую подвести небольшой итог.

Есть ли требования по обязательному контролю и управлению ОЗК, КДУ и Т.Д. в АОВ - нет.
Должна ли управлять ОЗК, КДУ и Т.Д. ПС - да должна
Может если это нужно контролировать ОЗК, КДУ и Т.Д. ПС да может.

Из выше сказанного следует вывод: требование учитывать ОЗК, КДУ и Т.Д ни в какой обычный раздел автоматизации, кроме как по договоренности сторон невозможно и не нужно.
Rurikov
Спасибо за полезные советы. Учту.
dpv2005
С 1 марта 2021 года введен в действие новые своды правил СП 484.1311500.2020 «СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ», в замен СП 5

Соответственно, теперь уже более однозначно все встало на свои места, не только стороны логики и здравого смысла, Но и со стороны требований нормативов и их однозначности.