Цитата(Igor Barishpolets @ 14.7.2010, 15:49)

Это вполне нормальное явление!
Для того, чтобы убрать конденсат необходимо определиться с задачей!
1. Если нужна дисциллированная вода, то под оборудованием устанавливаются поддоны для сбора конденсата.
2. Если желаете избавиться от конденсата, то измерьте температуру воздуха в помещении по сухому и мокрому термометру. Если относительная влажность воздуха превышает 90%, то необходимо провести мероприятия по осушению воздуха:
Не всегда понимаю где Вы шутите, а где всеръёз....
Во втором пункте есть рациональное...."Если относительная влажность воздуха превышает 90%" Отчего превышает, только осталось выяснить: или испарение, или наружный воздух тёплый и влажный, попадая в прохладное помещение конденсирует пары воды. Если увеличить поступление воздуха, увеличится и конденсация.
Цитата(vnvik @ 14.7.2010, 16:00)

Эта фраза скорее исключает наличие поддонов или уклонов стяжки, приямков и т. д.
Если холодный пол полностью покрылся слоем воды, конденсация водяных паров воздуха должно практически остановиться, потому что система пришла в равновесие и тонкий поверхностный слой воды той же температуры, что и воздух