Полная версия этой страницы: Выпадает конденсат в помещении водоочистки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Namesys
Доброго времени суток, Уважаемые спецы!!!!

Ситуация такая: есть помещение системы водоочистки (насосная, баки-резервуары), которое находится в цокольном этаже.
Окон в этом помещении нет. В нем находится насосная и 4 закрытых резервуара по 250 л каждый. Температура в помещении +22 град. С., площадь помещения 22-25 м2.

На поверхности баков, труб и стен выпадает очень много конденсата, который потом скапливается в лужах на полу помещения.

КАК УСТРАНИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ???? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
jota
Покрыть баки изоляцией!
Namesys
Изолировали - не помогло!!!!

jota
Цитата(Namesys @ 14.7.2010, 15:06) *
Изолировали - не помогло!!!!

На изоляции конденсируется?
Namesys
На пол выпадает!!! Воды стоит сантиметр в помещении
vadim999

Теплопароизоляция.
jota
Тогда надо проанализировать, в чём дело....
- высокая влажность воздуха в помещении.
Могут быть 2 причины:
1 - испарение воды;
2 - поступление влажного воздуха и его охлаждение в помещении с выпадением конденсата на самых холодных поверхностях.
1 причину устранить можно техническими средствами
2 причину - уменьшив кратность воздухообмена

PS Однако фраза, что на полу слой воды - исключает вариант конденсации. Ищите утечки воды или проверьте уровень грунтовых вод и гидроизоляцию пола.....
Igor Barishpolets
Это вполне нормальное явление!
Для того, чтобы убрать конденсат необходимо определиться с задачей!
1. Если нужна дисциллированная вода, то под оборудованием устанавливаются поддоны для сбора конденсата.
2. Если желаете избавиться от конденсата, то измерьте температуру воздуха в помещении по сухому и мокрому термометру. Если относительная влажность воздуха превышает 90%, то необходимо провести мероприятия по осушению воздуха: а) установить осушитель воздуха; б) установить систему вентиляции. При грамотно выполненной теплоизоляции также можно избавиться от конденсата!
vnvik
Цитата(jota @ 14.7.2010, 15:30) *
PS Однако фраза, что на полу слой воды - исключает вариант конденсации. Ищите утечки воды или проверьте уровень грунтовых вод и гидроизоляцию пола.....

Эта фраза скорее исключает наличие поддонов или уклонов стяжки, приямков и т. д.
jota
Цитата(Igor Barishpolets @ 14.7.2010, 15:49) *
Это вполне нормальное явление!
Для того, чтобы убрать конденсат необходимо определиться с задачей!
1. Если нужна дисциллированная вода, то под оборудованием устанавливаются поддоны для сбора конденсата.
2. Если желаете избавиться от конденсата, то измерьте температуру воздуха в помещении по сухому и мокрому термометру. Если относительная влажность воздуха превышает 90%, то необходимо провести мероприятия по осушению воздуха:

Не всегда понимаю где Вы шутите, а где всеръёз....
Во втором пункте есть рациональное...."Если относительная влажность воздуха превышает 90%" Отчего превышает, только осталось выяснить: или испарение, или наружный воздух тёплый и влажный, попадая в прохладное помещение конденсирует пары воды. Если увеличить поступление воздуха, увеличится и конденсация.
Цитата(vnvik @ 14.7.2010, 16:00) *
Эта фраза скорее исключает наличие поддонов или уклонов стяжки, приямков и т. д.

Если холодный пол полностью покрылся слоем воды, конденсация водяных паров воздуха должно практически остановиться, потому что система пришла в равновесие и тонкий поверхностный слой воды той же температуры, что и воздух
timmy
Ну так, а чего... Киев, сегодня 9:00 температура +25, влажность 79 %. Точка росы получается +21. И в помещении +22. Вот конденсат и выпадает.
daddym
У меня совет будет ровно противоположным. Добейтесь полной пароизоляции конструкций (покраска), и герметичности дверей, а также полностью заблокируйте вентиляцию. В этом случае выпадет небольшое количество конденсата и процесс остановится.