Sasha_24
Господа специалисты

Есть центральный кондиционер.
Вот наиболее важные его секции: гликолевый рекуператор, грев, охлаждение.

По проекту в контуре гликолевого рекуператора (не знаю в прямом или обратном трубопроводе) предусматривается датчик температуры.

Не могу понять смысл данного датчика?
Что по данному датчику стабилизировать и как?

Могу лишь представить ситуацию которая вероятна, наверное, только теоретически:
- представим, что производительности одного лишь рекуператора достаточно, что бы «держать» температуру воздуха в задании;
- тогда рекуператор будем рассматривать как секцию грева зимой, и как секцию охлаждения летом;
- соответственно алгоритм управления рекуператором зимой идентичен алгоритму подачи теплоносителя в калорифер (Стабилизация Тприточного воздуха с коррекцией по режимной карте Тобратной воды -> f(Тнаружного воздуха) с коррекцией по Твытяжного воздуха), а алгоритм управления рекуператором летом идентичен алгоритму подачи холодоносителя в секцию охлаждения (Стабилизация Тприточного воздуха с коррекцией по Твытяжного воздуха).

Честно говоря, я не встречался еще с ситуацией, когда энергии рекуператора (будь то гликолевый или ротационный) хватило бы, что бы нагреть/охладить воздух до заданной температуры. То есть рекуператор всегда работал на 100%, а секция грева/охлаждения уже доводила температуру до задания.



P.S.

И еще… Посоветуйте, пожалуйста, хорошую литературу, в которой бы в чертежах или в иллюстрациях указывались бы места установки датчиков (и вообще корректный монтаж) полевых устройств на центральный кондиционерах.

Спасибо Всем !
vadim999
Цитата(Sasha_24 @ 16.7.2010, 12:42) *
Есть центральный кондиционер.
Вот наиболее важные его секции: гликолевый рекуператор, грев, охлаждение.

По проекту в контуре гликолевого рекуператора (не знаю в прямом или обратном трубопроводе) предусматривается датчик температуры.

Не могу понять смысл данного датчика?
Что по данному датчику стабилизировать и как?

Спасибо Всем !


Для исключения в зимний период работы ЦК конденсации влаги и намерзания льда из вытяжного воздуха на наружной поверхности соответствующего теплообменника. Обычно устанавливается 3...5 гр.С на подачи в теплообменник на вытяжки. При достижении этой температуры 3-х ходовой клапан уменьшает подачу гликоля на этот теплообменник. При зашкале уличной температуры (или др. причинам), может полностью "отключить" этот теплообменник, и гонять гликоль по "малому" кольцу.
Boris Blade
Проектировщики ОВ обычно не подбирают калорифер на 100% мощности для работы с отключенным гликолевым, во всяком случае такого не встречал.
Chabol
Зачастую встречал гликолевый рекуператор как две секции теплообменника, одна в приточном, вторая в вытяжном канале. Обе секции в замкнутом контуре. В контуре только насос без каких либо клапанов с сервоприводами.
Включая насос - задействуем рекуператор.
Датчик Т после рекуператора в вытяжном канале - для предотвращения обмерзания. Датчик перепада давления на секции рекуператора в вытяжном канале - для констатации факта обмерзания. Ставят один из них либо оба. Можно тогда и термостатом для этих целей воспользоваться.

Датчик Т в вытяжном канале до рекуператора в паре с датчиком Т после рекуператора в том же вытяжном канале позволяют вычислить перепад температуры на рекуператоре (эффективность его работы).
vadim999
Цитата(Chabol @ 17.7.2010, 11:02) *
... В контуре только насос без каких либо клапанов с сервоприводами. Включая насос - задействуем рекуператор.
Датчик Т после рекуператора в вытяжном канале - для предотвращения обмерзания. ...


А можно подробнее (по полочкам), как эта схема будет "предотвращать".
Chabol
Цитата(vadim999 @ 19.7.2010, 13:37) *
А можно подробнее (по полочкам), как эта схема будет "предотвращать".


Датчик Т после рекуператора в вытяжном канале - для предотвращения обмерзания.
Т.е. ловим снижение ниже, к примеру, 2'C - прекращаем работу насоса. Тем самым упреждая его обмерзание. После выдержки времени на прогрев теплообменника рекуператора в вытяжном канале либо по тому же датчику Т до желаемой температуры снова включаем рекуператор в работу.

Датчик перепада давления на секции рекуператора в вытяжном канале - для констатации факта обмерзания. При срабатывании - прекращаем работу насоса для оттаивания. После пропадания сигнала от прессостата и выдержки времени на прогрев теплообменника рекуператора в вытяжном канале снова включаем рекуператор в работу.

Можно и термостатом для этих целей воспользоваться. Термостат настраивается на те же 2'C, после срабатывания- прекращаем работу насоса. После пропадания сигнала от прессостата и выдержки времени на прогрев теплообменника рекуператора в вытяжном канале снова включаем рекуператор в работу.

Можно и по датчику температуры самого гликоля после теплообменника в вытяжном канале реализовать схему защиты.

Можно все вышеперечисленные способы комбинировать.
Boris Blade
Не должно железо обмерзать при штатных параметрах. Защиты конечно хорошо, только если рекуператор будет периодически отключатся во время работы, Т притока будет нестабильной и скакать.
vvslava
http://www.ivik.od.ua/news/full.php?n=903

http://www.c-o-k.com.ua/content/view/178/
Любой производитель контроллеров, датчиков, сервоприводов с именем имеет рекомендации по обвязке как по теплоносителю та и по хладоносителю, всех видов утилизации тепла. Сноски на производителей не даю- ругаются.
Sasha_24

Не понимаю один момент.

Итак:
Теплообменник в приточном канале и теплообменник в вытяжном канале связаны между собой большим контуром, через который фактически и происходит теплообмен.

Этот большой контур делит 3-ходовой клапан на два малых :
1й - теплообменник в вытяжном канале + 3-х ходовой клапан;
2й - теплообменник в приточном канале + 3-х ходовой клапан;

Если в холодную зиму 3-х ходовой клапан перекрыть (то есть пустить гликоль по 2-му контуру), то обмерзания теплообменника в вытяжном канале не произойдет, так как холодный гликоль туда просто «не проскочит».

Вопрос:
А вот что будет с теплообменником в приточном канале – не обмерзнет ли он ?

P.S.
Фактически такая ситуация (Т на трубе после рекуператора ниже допустимой), означает технологическую тревогу, например, «неэффективная работа рекуператора».
jota
Приток обмёрзнуть по воздуху не может, т.к. влажность ниже точки росы и в процессе нагрева только уменьшается.....
А по воде - пожалуйста.... biggrin.gif