Цитата(LordN @ 23.7.2010, 11:12)

попросите обоснование. или требование. подписанное. с датой и печатью.
Именно так. Для тока без разницы, по какому проводу течь - моножиле или многожильному.
Удобство монтажа - серьезный довод, но кабель 16мм2 достаточно гибкий даже моножильный. С вибрацией можно бороться, оставив компенсирующие изгибы или петлю.
А кроме того, граница ответственности, как правило, проходит по силовым клеммам чиллера. Поэтому и подключать и отвечать за подключение и за кабель Вам.
20КВт - не такие уж и большие пусковые токи будут. Компрессор, скорее всего один, поэтому рабочий ток около 40А, пусковой - 200-280А на несколько секунд. Если же два, то пусковой ток будет еще меньше - 100-140А при пуске первого компрессора и 140-180 при пуске второго.