Расчетная температура наружного воздуха -42 0С.
Температурный график теплоснабжения 95/70
В справочнике Манюк Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей представлен температурный график отопления 95/70. Правильно ли будет брать значения этого температурного графика отопления для температурного графика теплоснабжения? И можно ли рассчитать при графике теплоснабжения 95/70 какой будет график отопления?
BadMax
Для теплоснабжения можно воспользоваться указанным графиком. При этом нужно будет рассчитать температурный график непосредственно для потребителя, чтобы количество тепла оставалось необходимое потребителю.

Const82
А как быть если потербителей несколько? Их приборы скорее всего на 95/70 рассчитаны, ТСО может играть лишь расходом и температурой. Если принять справочный 95/70 за график отпуска тепла, то придется увеличивать расходы потребителю.
BadMax
Цитата(Const82 @ 3.8.2010, 10:35) *
А как быть если потербителей несколько? Их приборы скорее всего на 95/70 рассчитаны, ТСО может играть лишь расходом и температурой. Если принять справочный 95/70 за график отпуска тепла, то придется увеличивать расходы потребителю.

конечно, для этого и нужно рассчитывать индивидуальные температурный графики, чтоб знать на какую величину увеличивать расход.
Ну и конечно все проверить гидравлическим расчетом, что потребитель пропустит этот расход.
Const82
Цитата(BadMax @ 3.8.2010, 12:06) *
конечно, для этого и нужно рассчитывать индивидуальные температурный графики, чтоб знать на какую величину увеличивать расход.
Ну и конечно все проверить гидравлическим расчетом, что потребитель пропустит этот расход.

Откуда данные о сопротивлениях потребителя? А если ТСО отдает тепло УК и не имеет данных о потребителях.
И еще было бы неплохо для каждого потребителя расчитать снижение температуры от источника до потребителя.
В итоге может проще не трогать потребителя а взять повышенных график на источнике?
BadMax
Цитата(Const82 @ 3.8.2010, 11:14) *
Откуда данные о сопротивлениях потребителя? А если ТСО отдает тепло УК и не имеет данных о потребителях.

посчитать
Цитата(Const82 @ 3.8.2010, 11:14) *
И еще было бы неплохо для каждого потребителя расчитать снижение температуры от источника до потребителя.

Ну так и я про то же, как можно посчитать температурный график у потребителя не расчитав снижение температуры.
Цитата(Const82 @ 3.8.2010, 11:14) *
В итоге может проще не трогать потребителя а взять повышенных график на источнике?

Это самый правильный выход, но автор четко указал что температурный график 95-70.