Zingarella
Здравствуйте, уважаемые!

Начну сразу с места в карьер) Проект итп, тепловая схема была отправлена на внутренне согласование и пришло замечание от технического отдела: "Рекомендуется применить на трубопроводе ввода холодной воды байпас помимо счетчика, фильтра" ?

В документах не нашла, чтобы это было запрещено, нашла вот это:

"11.7* Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если:
имеется один ввод водопровода в здание;
счетчик воды не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды." (СНиП 2.04.01-85*)

ИТП №1 расположен в отдельностоящем (бывшем ГРП) здании, ИТП №2 в помещении, расположенном в здании цеха.

Подскажите, пожалуйста, какое принять решение...
Заранее благодарю за помощь!
Juven
Похожая ситуация обсуждается:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=50663
Zingarella
спасибо, но зависит ли это от того технический этот узел учета или коммерческий и для чего нужна все же обводная линия?
Алекс_Кок
Цитата(Zingarella @ 3.8.2010, 10:59) *
спасибо, но зависит ли это от того технический этот узел учета или коммерческий

это как?!?!

Цитата(Zingarella @ 3.8.2010, 10:59) *
и для чего нужна все же обводная линия?

пояснение в ссылке от Егора (очень понятно)
Zingarella
то есть, как я поняла, в моем случае необходимо предусмотреть обводную линию, расчитанную на пожаротушение
Алекс_Кок
да если вы предусматриваете от этого ввода пожаротушение, и ввод соответственно