Добрый день.
Интересует рассчет внутреннего отопления блочной котельной как рассчитать, нормативные документы
motov
Как отопление промышленного здания со значительными тепловыделениями. Рассчитываете теплопотери через наружные ограждения, теплопоступления от оборудования. Необходимое количество тепла на нагрев воздуха поступающего в котельную в качестве приточного в данный период года (расчет ведется для трех периодов). И далее тепловой баланс составляете и видите, что вам в холодный период не хватает тепловыделений, теплопотери через ограждения обычно покрываются тепловыделениями (в новой котельной), а вот на нагрев воздуха приточного не хватает. Расход приточного воздуха для каждого периода считается также отдельно. Рассчитывается расход на трехкратный воздухообмен, рассчитывается расход воздуха на горение и расход воздуха на ассимиляцию теплоизбытков. Далее, если сумма массовых расходов воздуха на горение и трехкратный воздухообмен больше расхода на ассимиляцию, то эта сумма принимается в качестве расчетного расхода, в обратном случае за расчетный воздухообмен в данный период года принимается расход на ассимиляцию теплоизбытков.
К.Д.
Цитата(motov @ 17.8.2010, 18:25) *
Как отопление промышленного здания со значительными тепловыделениями. Рассчитываете теплопотери через наружные ограждения, теплопоступления от оборудования. Необходимое количество тепла на нагрев воздуха поступающего в котельную в качестве приточного в данный период года (расчет ведется для трех периодов). И далее тепловой баланс составляете и видите, что вам в холодный период не хватает тепловыделений, теплопотери через ограждения обычно покрываются тепловыделениями (в новой котельной), а вот на нагрев воздуха приточного не хватает. Расход приточного воздуха для каждого периода считается также отдельно. Рассчитывается расход на трехкратный воздухообмен, рассчитывается расход воздуха на горение и расход воздуха на ассимиляцию теплоизбытков. Далее, если сумма массовых расходов воздуха на горение и трехкратный воздухообмен больше расхода на ассимиляцию, то эта сумма принимается в качестве расчетного расхода, в обратном случае за расчетный воздухообмен в данный период года принимается расход на ассимиляцию теплоизбытков.


Теоретически правильно - присоединяюсь, а на практике? Что делать летом с котлом мегаватт этак на 7,5? Такие тепловыделения реально ничем на забьешь при температуре на улице +10*.
motov
Цитата(К.Д. @ 17.8.2010, 21:44) *
Теоретически правильно - присоединяюсь, а на практике? Что делать летом с котлом мегаватт этак на 7,5? Такие тепловыделения реально ничем на забьешь при температуре на улице +10*.


Во-первых, в летний период, наружная температура принимается по параметрам А (см. СНиП 41-01-2003 п.5.1.в), внутренняя температура согласно СНиП 41-01-2003 п.5.3.а. То, что тепловыделения от котлов средней и большой мощности могут быть значительными, согласен, с учетом, что летом котлы загружены не на 100%, а как правило работают на нужды ГВС. (т.е. загружены на 30-40% от номинала). Тепловыделения от котлов через обмуровку (q5) из паспорта котла можно оценить. Как правило эта величина 0,3-1,0% от тепловой нагрузки котла.
Практика расчетов показывает, что в подавляющем большинстве случаев, в летний период тепловыделения от оборудования ассимилировать наружным воздухом с помощью естественной вентиляции невозможно и требуется устройство механической вентиляции!!! Но к сожалению на этом экономят, а контролирующие органы (Ростехнадзор) смотрят на эти вопросы спустя рукава.
К.Д.
Цитата(motov @ 19.8.2010, 12:17) *
Во-первых, в летний период, наружная температура принимается по параметрам А (см. СНиП 41-01-2003 п.5.1.в), внутренняя температура согласно СНиП 41-01-2003 п.5.3.а. То, что тепловыделения от котлов средней и большой мощности могут быть значительными, согласен, с учетом, что летом котлы загружены не на 100%, а как правило работают на нужды ГВС. (т.е. загружены на 30-40% от номинала). Тепловыделения от котлов через обмуровку (q5) из паспорта котла можно оценить. Как правило эта величина 0,3-1,0% от тепловой нагрузки котла.
Практика расчетов показывает, что в подавляющем большинстве случаев, в летний период тепловыделения от оборудования ассимилировать наружным воздухом с помощью естественной вентиляции невозможно и требуется устройство механической вентиляции!!! Но к сожалению на этом экономят, а контролирующие органы (Ростехнадзор) смотрят на эти вопросы спустя рукава.


В жилых районах где все новые квартиры проданы может возникнуть ситуация что один относительно крупный котел включится на полную. Просто сам наблюдал картину когда в котельной примерно при плюс 8* открывают все окна чтобы не угореть. А при таком финте шум от горелок начинает радовать окрестных жителей в радиусе метров 200-300.
Механика в условиях России вариант малопроходной - за нее же надо платить при монтаже и в эксплуатации. Даже если поставят, то все равно напишут рацуху по экономии электроэнергии.
Ну а параметр А с учетом всех веселостей погоды надо срочно пересматривать - у нас месяц по ночам +22...25 было, а днем на солнце так и до 38...40 доходило. Тут уже кондиционером пахнет newconfus.gif