Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Диммер с галогенками
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
ВлаДТ
Помогите отгадать загадку:
повесил люстру с встроенным трансформатором, 30 галогенок по 10 Ватт. Shatten 30x10W Max. 12V G4
А выключалеть - диммер ABB 2251 UCGL-94 400 Ватт.
В нем стоит плавка вставка 1,6А
Так она на 5-6 выключении светильника перегорает. Пробовал вставку на 2 А - и эти горят заразы.
Схемы диммера нет, а там ещё неонка стоит. Плавкая вставка. она, защищает неонку и отрубает люстру?

Может для этого тяжеленного транса нужен спец.диммер?
Дочь не хочет простую люстру, а я боюсь ставить предохранитель на бельший ток.
nagibinn
Трансформатор обычный или импульсный?

Регулятор надо взять помощней ват на 600-800.
Но пока можете поставить вставку на 3-5 А .пусковой ток берется потому что нить накала в холодном состоянии в десятки раз имеет меньшее сопротивление, при пуске через транс разгон происходит замедленно и соответственно ток на первичной обмотке будет больше в несколько раз , а так как разгон медленный то предохранитель сгорает потому что он не расчитан на долговременную перегрузку. Включайте с Нуля если регулятор позволяет и медленно. Да и сам транс имеет пусковой ток.
ВлаДТ
Спасибо за столь быстрый ответ. Транс там обычный с обмотками. Тяжелый, полагаю не импульсный.
Попробую вставку и на 3А, а потом и на 5 А.
Ещё мне показалось, что вставка перегорает, когда клацаешь выключателем в горячем состоянии.
Постараюсь попереключать в обычном режиме: зажег и выключил только чере полчаса. Потом минут через 10 включил снова...
straus
Цитата(ВлаДТ @ 23.8.2010, 20:47) *
Помогите отгадать загадку:
повесил люстру с встроенным трансформатором, 30 галогенок по 10 Ватт. Shatten 30x10W Max. 12V G4
А выключалеть - диммер ABB 2251 UCGL-94 400 Ватт.
В нем стоит плавка вставка 1,6А
Так она на 5-6 выключении светильника перегорает. Пробовал вставку на 2 А - и эти горят заразы.

У галогенных ламп пусковой ток 8-12 кратный. А у низковольтных к тому же ещё и большой длительности (масса нити накала большая).
Кроме того, мощные трансформаторы имеют пусковые токи при включении.
И ещё учти, что предохранители делятся на F и T (в exUSSR ВПБ и ВПТ соответственно) первые быстродействующие, вторые с задержкой.
Примеры маркировки:
F2A
T500mA
straus
И ещё обязательно нужно посмотреть, может ли этот диммер работать с трансформаторной нагрузкой. Если диммер на полупериодах открывается несимметрично, то через трансформатор будет течь постоянный ток подмагничивания, и трансформатор будет сильно нагреваться.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.