Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Насос
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Raven21
В здании установлен насос КМ 80-65-160-С-УЗ с напором 32м, давление перед насосом из трубопрода 3,2 атм. при включенном насосе давление после насоса то же 3.2 атм. покакой причине насос не развывает большие давление?
vadim999

Байпас, закройте.
Raven21
он закрыт

Еще какие проблемы могут быть, насос проверен работает исправно
tt64
Цитата
насос проверен работает исправно

Проверить манометр на напоре smile.gif
pumptech
Манометр на напоре поднят на 32 м =))),
манометр поставили на сужении со скоростью около 25-30 м/с =)))
а может просто насос молотит при нулевом напоре и скоро сгорит движок....
Замерьте ток который кушает двигатель.
Как проверяли насос? Есть две крайности - включили в розетку и посмотрели что крутится и поставили на гидравлический стенд и сняли характеристику.
Насосник
в насосе отсутствует рабочее колесо
vadim999
Цитата(Raven21 @ 27.8.2010, 12:06) *
Еще какие проблемы могут быть, насос проверен работает исправно


Значить только крутится, а не работает. Посмотрите потребляемый ток. А для чего, насос-то. Мож он работает в безнапорном режиме?

Две самые простые. Сорвало шпонку вал/крыльчатка. Попавшая "Каменюга" на всас, посрезала лопатки.
Мож фильтр забился, а показывающий манометр стоит до этого фильта. laugh.gif
Raven21
Цитата(Насосник @ 27.8.2010, 12:13) *
в насосе отсутствует рабочее колесо

rolleyes.gif нет колесо есть

Цитата(vadim999 @ 27.8.2010, 12:24) *
Значить только крутится, а не работает. Посмотрите потребляемый ток. А для чего, насос-то. Мож он работает в безнапорном режиме?

Две самые простые. Сорвало шпонку вал/крыльчатка. Попавшая "Каменюга" на всас, посрезала лопатки.
Мож фильтр забился, а показывающий манометр стоит до этого фильта. laugh.gif


ревизию по насосу делали полностью, это насосы на случай пожара для подьема напора.
pumptech
крутите задвижку после манометра, если перепад на манометрах начнет расти значит насос на нулевом напоре молотил
vadim999
Цитата(pumptech @ 27.8.2010, 13:30) *
крутите задвижку после манометра, если перепад на манометрах начнет расти значит насос на нулевом напоре молотил


Дык, электромеханицкая пожарная задвижка на вводе, пади закрыта, манометр стоит на "бытовой" воде, а насосы включают в "ручном" режиме (команда на открытие ЭМзадвижки, только со станции) - все сходится.
Raven21
Цитата(vadim999 @ 27.8.2010, 13:25) *
Дык, электромеханицкая пожарная задвижка на вводе, пади закрыта, манометр стоит на "бытовой" воде, а насосы включают в "ручном" режиме (команда на открытие ЭМзадвижки, только со станции) - все сходится.


в здании объедененный противопожарный водопровод, хоз бытовые нужды напора хватает, а прри пожаре нет. А насос не развивает напора после себя rolleyes.gif
pumptech
третий раз говорю проверьте на каком напоре насос работает.... пустите его вообще на закрытую задвижку после манометра. если перепад на манометрах не будет равен напору при нулевой подаче значит либо манометры кривые либо пока мы спали кто-то законы физики отменил
Inara312
ja bi tozhe nje dovjerjala rezuljtatam provjerki nasosa, jeslji eto djejstvitjeljno tak:
Цитата(Raven21 @ 27.8.2010, 15:14) *
хоз бытовые нужды напора хватает, а прри пожаре нет. А насос не развивает напора после себя rolleyes.gif

thinky
перефазировка?
vadim999
Цитата(thinky @ 30.8.2010, 2:07) *
перефазировка?


2:07, мож ... ДО... huh.gif

Если "крутится не вту сторону", чой-то было на выходе.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.