Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Roma663
Нужен совет в земле кабель AXPK4x150 в трубе
На нём висит освещение стадиона 160 кВт табло 10 кВт и спортивная школа 26кВт
освещение и табло будут врубать осенью, весной по 4часа в неделю
если учесть все допустимые перегрузки 170+ спортивная школа скока та кВт какие есть мнения кабель потянет?

coverart
канечна потянет. А сами посчитать то не аллё?
Roma663
Аллё Аллё просто
Получается около 350 A что больше допустимого тока ПУЭ 4x150 в земле ,335A, апо ГОСТ 16442-80 воще в земле 278A просто хочется услышать разные мнения
AXPK в своей табличьке при температуре проводника 70 290A, температуре проводника 90 320A пишут каму верить
coverart
А коэффициент одновременности применяли или считаете на установленную мощность?
Roma663
коэффициент одновременности…думаю всё связанно если будет футбольный мачь то спортивная школа думаю 15кВт каких может брать получается около 330A
на кабель в земле в трубе не допускается перегрузка на 4часа
главный вапрос сколько AXPK пропускает в натуре