Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет высоких опор для теплосети
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Djony
Подскажите как расчитать опоры из железобетона под теплотрассу, опоры высотой от 5 до 5.5 м
Трубы диаметром 219 и 159 в ППУ изоляции.
Интересует какие норматинвые нагрузки приложить, потому что после расчета по Старту в отчете он выдает значения напряжения от весовой нагрузки в робочем состоянии и эти значения на порядок больше если взять просто массу конструкций с теплоносителем и перевести ее в нагрузку.
Как просчитать усилия в опоре, прочностные характеристики.
Если у кого нибудь есть формулы или программа скиньте буду очень признателен за помощь.
shadow
1. Беретесь за расчет на прочность трубопровода и даже понятия не имеете, что в результате расчета программа выдает, хотя бы справку прочтите что-ли.
2. Это не та таблица вы смотрите напряжениями в трубопроводе от веса в рабочем состоянии, а вам нужна таблица с нагрузками на строительные конструкции внимательно смотрите вкладку результаты расчета там есть такой пункт.


К.Д.
Выдать строителю результаты из старта и схему трассы. А выбор конструкций это уже его сфера - там кроме вертикальных и горизонтальных нагрузок от трубопроводов есть ветровые нагрузки, гибкость и прочая чисто строительная специфика, включая в т.ч. и грунты. Кроме того, ставить ж/б под такие дохлые трубы есть в корне неверно. Подобная мелочевка ставится на трубостойку. При высоте 5,5м по моему по гибкости 273 нога получается (может 219, не помню уже).
Нагрузки очень хорошо даны в Николаеве или Щекине на выбор.
Djony
shadow, подскажи где ее выцапить таблицу с нагрузкми на опоры сколько смотрел не найду такой вкладки, скинь выкопировку со старта что бы было знать что искать
Djony
shadow, таблицы нашел, подскажи какие значения по старт принимать есть таблица предельных нагрузок на крепления, а есть усилия в рабочем состоянии (только вес) вдоль осей мне необходимо определится с усилием передаваемым на опору и фундамент.
shadow
Цитата(Djony @ 9.9.2010, 13:09) *
shadow, таблицы нашел, подскажи какие значения по старт принимать есть таблица предельных нагрузок на крепления, а есть усилия в рабочем состоянии (только вес) вдоль осей мне необходимо определится с усилием передаваемым на опору и фундамент.



Напряжения от веса в рабочем состоянии это для оценки прочности трубопровода. Предельные нагрузки на крепления и оборудования в кгс или тс это, то что вам нужно. Если у вас расчетная модель трубопровода не параллельная глобалным осям то нагрузки лучше посмотреть вдоль локальных осей. Выдавайте эти нагрузки строителям. Не забывайте что в теплосети 2 трубы, грубо говоря нужно нагрузки на 2 умножить.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.