Возник вопрос - в соответствии с требованиям СНип 3.05.01-85 п.3,38 "расстояния между креплениями изолированных металлических воздуховодов любых размеров поперечных сечений должны назначаться проектной рабочей документацией.
Для неизолированных воздуховодов такое требование появляется только с диаметра больше 2000 мм или стороны прямоугольного воздуховода больше 2000 мм. Да, при больших сечениях нужно учесть вес, способ крепления к перекрытию и т.п., но "солому" до 250 мм, что там изобретать - крепи к перекрытию на перфоленте через 4 метра и все (по норме можно и 6). Ведь современная теплоизоляция весит копейки. Монтажники все знают лучше проектировщиков. Для изолированных воздуховодов смысл этого требования в чем? Видел много проектов, в том числе и для торговых центров с такими сечениями -везде просто указан металл на подвеску воздуховодов. Зачем разработчик нормы хочет свалить эту работу на проектировщика? Чем проектировщик должен при этом руководствоваться?