Heatman

Пытаюсь найти фанкойлы большой производительности. Очень хотелось бы применить Volcano или ВЕЗАвский АВО на охлаждение, однако производитель не дает инфо по поводу работы таких агрегатов на охлаждение, к тому же отвод конденсата в таких агрегатах не предусмотрен.

Подскажите плиз, существуют ли в природе АВО для охлаждения ) ?
Илья М
Существуют!!!...называются ФАНКОЙЛ!...))))
Skaramush
Цитата(Heatman @ 9.9.2010, 9:49) *
Пытаюсь найти фанкойлы большой производительности. Очень хотелось бы применить Volcano или ВЕЗАвский АВО на охлаждение, однако производитель не дает инфо по поводу работы таких агрегатов на охлаждение, к тому же отвод конденсата в таких агрегатах не предусмотрен.

Подскажите плиз, существуют ли в природе АВО для охлаждения ) ?

Существуют. Конкретный пример - производитель Галлетти, серия "АРЕО". Если нужно - могу выложить данные. Изначально предназначен как для нагрева, так и для охлаждения воздуха, имеет поддон для сбора конденсата.
jota
Можно использовать отопительные калориферы на охлаждение если подавать воду с температурой выше точки росы (14 - 15*С) проверить по ID....
Для этого достаточно применить смесительный узел....
Skaramush
Цитата(jota @ 9.9.2010, 10:38) *
Можно использовать отопительные калориферы на охлаждение если подавать воду с температурой выше точки росы (14 - 15*С) проверить по ID....
Для этого достаточно применить смесительный узел....

Смотря по местности, риск остаётся - подъём влажности после дождя, например и - здравствуй, водопад. Можно, конечно, датчик конденсации с контроллером поставить, но проще тогда доработать и просто установить поддон. Или найти АВО изначально двойного назначения.
jota
Цитата(Skaramush @ 9.9.2010, 11:03) *
риск остаётся - подъём влажности после дождя,

Я имел ввиду не приточки, а агрегаты рециркуляции.....в помещении дождя не будет.....
Конечно, если доля приточного воздуха будет высокая, то без кондиционирования притока риск есть.... smile.gif
Skaramush
Цитата(jota @ 9.9.2010, 11:09) *
Я имел ввиду не приточки, а агрегаты рециркуляции.....в помещении дождя не будет.....
Конечно, если доля приточного воздуха будет высокая, то без кондиционирования притока риск есть.... smile.gif

Я тоже. Предположительно, помещения вроде рыночного павильона, раз АВО двойного назначения требуется. А в таких колебания влажности - запросто.
ail
АВО двойного действия будет называться по-другому, т.к конструктивно поменяется немало - поддон, слив, изоляция, да и скорости надо посмотреть в сечении т/о - капли не будут ли летать, т.е. снижать скорость и сам теплообменник другой может быть нужен.
Skaramush
Как говорится, "найдите десять отличий".
Heatman
Цитата(Skaramush @ 9.9.2010, 11:57) *
Как говорится, "найдите десять отличий".



Galetti - точно в яблочко. Огромное спасибо))
По поводу АВО как фанкойла с температурами исключающими конденсацию - тоже интересная идея, но опасная)))) ph34r.gif

ЗЫ:
если уж включать фантазию, то можно АВО оборудовать отверстиями для отвода конденсата(если конструкция конечно позволит его собирать в нижней части без пролива вниз) и (ну если уже надо) дренажными помпами.

По поводу дренажных помп - был случай. В санатории 168 номеров устанавливали сплиты, во всех отвод дренажа осуществлялся через гидрозатвор - как результат все 168 текли ((((. Была идея установить на каждый по аквариумной помпе, однако обошлись.
Вместо помп обошлись обычной трубкой- кембриком, торчащей из дренажной трубы , которая удаляла воздух из вертикального участка дренажа