Полная версия этой страницы:
Конвертер RS485 в RS422
Есть мастер с RS485 и слэйв с RS422.
Просто скрутить провода на мастере не получается, связь глючит.
Конвертер 422/485 как оказывается не так просто найти.
А то, что называется репитерами, это и есть репитеры:
I-7510A - прямо указано, что не допускается совмещённый режим работы
TCC-120 - прямо не запрещено, но указано для "правильной" передачи данных необходимо настройки портов сделать одинаковыми.
ADAM-4510 - прямо ничего не сказано, но уж больно модуль на I-7510A похож.
Как же задачка решается? Неужели два конвертера через RS232 городить?
Сразу скажу ни слейв, ни мастер других интерфейсов не имеют. Емеем то, что имеем.
А может всетаки остановиться на RS422 ?
а разве 422й это не 232й, только вид в профиль?.. судя по описалову это так и есть...
например
http://pinouts.ru/Converters/rs422_cable.shtmlподтверждает этот тезис.
наверняка какие-нить из 485-232 можно "в лоб" юзать как 485-422
или вот
Анатолий1
14.9.2010, 20:20
Цитата(LordN @ 14.9.2010, 20:24)

а разве 422й это не 232й, только вид в профиль?..
Не-а!

Это совсем разные весчи!
422:2 -ва 485. В первом приближении.
А есть еще и "токовая петля".
Что характерно
на импортном сайте MOXA TCC-120 называется конвертер/репитер.
Будем пробовать.
У мастера 485-й четырёхпроводной? Если нет, то вряд ли получится.
Если протокол обмена предполагает дуплекс, то по 2-х проводке схема работать не будет по очевидным причинам.
Цитата
Не-а! Это совсем разные весчи!
что значит "неа" - я же вижу схемы.
Цитата(LordN @ 15.9.2010, 12:16)

что значит "неа" - я же вижу схемы.

- диференциальный(симметричный) метод передачи у 422/485, асимметричный у 232
- уровни сигналов разные
- требования к передатчикам (на 32 приемника 12 кОМ у 485, 10 приемников у 422, 1 в 232)
и еще многое другое
нужно знать поддерживает ли 485 устройство дуплексный режим
Анатолий1
15.9.2010, 12:48
Цитата(san @ 15.9.2010, 13:36)

нужно знать поддерживает ли 485 устройство дуплексный режим
А как так может быть?
485 - полудуплекс по умолчанию.
Цитата
А как так может быть?
наерна имеется ввиду "вывернутые" дивайсы с третьим проводком типа корригиного
Skif_Sib
15.9.2010, 13:37
Есть прикольная история на эту тему. Как то ставили мы SPEED DOME камеры на объкте. Ну камеры под 100 т.р. стоили. Они принимали команды от пульта по РС-485/422. Пульт передочавал РС-485. Физика была на полевике реализована. Вобщем приходят с двух камер 1 провод 2 жилы- ну куда их поключать монтажникам? Правильно - на 12В! Спалили мне камеры. На платах интерфейса - следы пробоя.
Вот тогда и всплыла суть 485 и 422. В протоколе 422 прием и передача разделены. Т.е. есть возможность работы на полном дуплексе. Физика 485 и 422 одна и таже . Так что я перекинул с провода со сгоревшей пары клемм на живую. И камеры закрутились, т.е. стали принимать сигналы, правда, передавать не могли, но им и не требовалось. Так я спас для конторы 200 т.р.
Физика немного разная. Передатчики 422 рассчитаны только на 10 приемников+120Ом, а 485 на 32+2*120 Ом.
422 работает только в дуплексном режиме, тогда как 485-й имеет дополнительный сигнал, управялющий режимом прием/передача. Некоторые реализации 485-го дают возможность работать в дуплексном режиме, не отключая приемник.
Кидаю файл.
Даже если 485-й трансивер работает в полудуплексном режиме, то теоретически, имеяя отдельные ноги на прием и передачу, можно соеденить с 422-м. Но при этом 422 должен молчать, при приеме.
Анатолий1
15.9.2010, 16:03
Да, уж!
А кто видел "крайние" книги МККТТ?
Типа там: красная, белая, синяя.
Я после начала 90-х не открывал
А, наверное бы, следовало!
Если автору темы ещё интересно, то в аналогичной ситуации TCC-120 работал как надо.
Всем спасибо!
Bizzy D отдельно!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.