a-serezhin
Подскажите, еще одно, DAB в рабочем состоянии греется, а если греется, то насколько( от режимов это зависит)??????
Машинист
Так.
Если ДАБ ваш с мокрым ротором, значит, охлаждается перекачиваемой жидкостью.
Следовательно, никакого сверх-заметного нагрева выше температуры этой самой жидкости наблюдаться не должно. Исключение составляют два предельных случая: 1) когда насос работает в крайней левой зоне характеристики, для охлаждения недостаточен расход воды; 2) либо в правой, когда токи превышают допустимые (перегрузка двигателя)
HeatServ
Цитата(Машинист @ 24.9.2010, 22:38) *
2) либо в правой, когда токи превышают допустимые (перегрузка двигателя)

Вобщем так, архангельский мужыг вещал об том, что ежели,... ежели на чугунину ставить стопарь и он расплавится, то тогда конечно к производителю, а ежели не плавится стопарь, хоть гни его, то тогда нормально. Нормально. Хорошо.
Машинист
Стопарь )))
Вы, дружище, насос раскаленный докрасна встречали ?
А бывает. Причем масляный.

Стопарь у него плавится... Банка с пельменями трескается (Ъ!!!), если пар из уплотнения нерасчетно свищет, иль просто забыть её там в пылу борьбы.
Зато запах обеда - на весь машинный зал )))))

А когда насос охлаждается тем, что перекачивает, а у того, что перекачивает - температура градусов этак 90 - как понять, греется насос или нет? Отсюда и вопрос возникает. До чего ж дошел прогрессс.
a-serezhin
На термометре 50гр. , а нанос градусов 80- 90, мужик кот. ставил говорит так должно быть - мне что-то не верится.
Машинист
Нет конечно. 90 - ожог гарантированный.
Насос рука должна терпеть спокойно, а рукой вы больше 55-60 не удержите.
ЁЖик
Нормально это. Эщё один мужиг добавил blink.gif Если насос - мокрый (по уточнению в пост-2)
Машинист
Что нормально. А если 100, 110 перекачиваемая среда пойдет - что тогда ?
Не перегревается до выруба - и ладно? Логично, но не совсем правильно.
ЁЖик
М-дя? А когда +30 терма у флюида? Какая будет температура поверхности у "мокрого" насоса?
jota
Если насос не греется - он сгорел!
Если есть сомнения, клещами померяйте ток и сверьте с характеристикой.
Температура 70-80*С - нормально для корпуса.
ЁЖик
Цитата(Машинист @ 24.9.2010, 22:38) *
Если ДАБ ваш с мокрым ротором, значит, охлаждается перекачиваемой жидкостью.
Следовательно, никакого сверх-заметного нагрева выше температуры этой самой жидкости наблюдаться не должно.


"Мокрый" насос не охлаждается прокачиваемой жидкостью. Он смазывает прокачиваемой жидкостью свои подшипники (скольжения).
Рабочая температура перекачиваемой жидкости у бытовых UPS-ок: +95гр. У некоторых бытовых UPS-ок до +110гр. Не DAB - конечно, но всё-же.
Остаётся - пост-10
Машинист
Цитата
"Мокрый" насос не охлаждается прокачиваемой

А чем же он тогда охлаждается, если ни воздухом, ни водой ?
Что-то я тут недоперепонимаю rolleyes.gif

кпд у него 25%, а остальное тепло, вы считаете, эта "баночка" (двигатель), без какого-либо оребрения и обдува, сбрасывает естественно-конвективно в воздух ? Чушь. Коэффициент теплоотдачи при естественной конвекции в воздухе и принудительной в воде отличается на три порядка.
Как минимум, часть тепла уходит с водой.
У нас стоят узлы, с мокрыми насосами на обратках, и никаких 90 там нет. 70-может быть.

Автор. Насос у вас греется, но не до отключения, а так, допустимо, в общем, греется ))) Не жарьте мозг.
zeman
DAB - это производитель насосов. А конкретный насос имеет название (марку), которое автор почему то не назвал. Наверно считает, что настоящие специалисты должны поставить диагноз только по названию производителя. rolleyes.gif
nick2
греется до темры перекачиваемой жидкости - минимум.
добавить можете глянув на мощность потребления, считайте, что это маленькая конфорка (или комфорка, кому как нравится).
ЁЖик
Цитата(Машинист @ 27.9.2010, 10:05) *
А чем же он тогда охлаждается, если ни воздухом, ни водой ?
Что-то я тут недоперепонимаю rolleyes.gif

кпд у него 25%, а остальное тепло, вы считаете, эта "баночка" (двигатель), без какого-либо оребрения и обдува, сбрасывает естественно-конвективно в воздух ? Чушь. Коэффициент теплоотдачи при естественной конвекции в воздухе и принудительной в воде отличается на три порядка.
Как минимум, часть тепла уходит с водой.
У нас стоят узлы, с мокрыми насосами на обратках, и никаких 90 там нет. 70-может быть.

Автор. Насос у вас греется, но не до отключения, а так, допустимо, в общем, греется ))) Не жарьте мозг.

Добавить к недоперепониманию можно ещё немного?
Берём "мокрый" насос в теплоизолирующем кожухе. Или берём "мокрый" насос в составе насосного узла в общей скорлупе.
Вотгде чушь непроходимая.

И продолжаем недоперепонимать blink.gif
zeman
Цитата(ЁЖик @ 26.9.2010, 15:49) *
"Мокрый" насос не охлаждается прокачиваемой жидкостью.

Это же Вы написали?
Теперь берем насос и засовываем в теплоизоляцию. Воздушное охлаждение тем самым исключаем. Вопрос - если электродвигатель насоса выделяет при работе тепло (а он выделяет), то до какой температуры нагреется насос при условии, что он не охлаждается прокачиваемой жидкостью?
ЁЖик
Цитата(zeman @ 27.9.2010, 14:32) *
Это же Вы написали?
Теперь берем насос и засовываем в теплоизоляцию. Воздушное охлаждение тем самым исключаем. Вопрос - если электродвигатель насоса выделяет при работе тепло (а он выделяет), то до какой температуры нагреется насос при условии, что он не охлаждается прокачиваемой жидкостью?

Вас смутило однобокое утверждение?
Оно появилось после прочтения другого утверждения:
Цитата(Машинист @ 24.9.2010, 22:38) *
Если ДАБ ваш с мокрым ротором, значит, охлаждается перекачиваемой жидкостью.

А кстати. В этой фразе ничего не смущает?
Прошу заметить - есть "мокрые" циркуляционники, работающие при отрицательных температурах теплоносителя. Инеем покрываются снаружи?

Может не всё так однозначно?
nick2
Цитата
Инеем покрываются снаружи?

все зависит от точки росы
ЁЖик
Шутк юмора - понял
katun
Установил в узле сдвоенный циркуляционный насос Грунфос. Греется с момента установки (2-года) и беспроблем работает
Машинист
Вам надо свою тему создать )))
Здесь греются ДАБы
HeatServ
Цитата(Машинист @ 27.9.2010, 17:10) *
Вам надо свою тему создать )))
Здесь греются ДАБы

Название темы должно быть запоминающимся, ярким, оригинальным, засев раз - не вылезть из головы никогда, желательно в рифму и содержать в себе вечное единство и борьбу противоположностей.
Мой вариант: "Кабы не бабы, не грелись бы DABы."
Машинист
Цитата(HeatServ @ 27.9.2010, 18:29) *
Название темы должно быть запоминающимся, ярким, оригинальным, засев раз - не вылезть из головы никогда, желательно в рифму и содержать в себе вечное единство и борьбу противоположностей.
Мой вариант: "Кабы не бабы, не грелись бы DABы."

Мимо теплого насоса
Я без шуток не хожу -
То его за кабель дерну,