Цитата(MeAndr @ 29.9.2010, 14:28)

Может проще будет поднять опс сервер и с помощью програмного обеспечения производителя интегрировать в Desigo Xworks?
Вы тут путаете куда что интегрируется. Реалистичных вариантов два:
1) Заставить меркурия выдавать модбас. Интегрировать модбас в PXC00-U+PXA30-RS. Вытащить полученное в Desigo Insight как обычные PX точки.
2) Поставить на компе OPC-сервер меркурия. Интеграция тут будет идти в Desigo Insight. Тут уже немного больше танцев, потому что фактически точки вытаскиваются не в Insight, а в Citect.
Цитата(alsz @ 1.10.2010, 6:43)

Этот метод работает.
Но попробуй лучше на языке SCL, там переделывать не так много.
Если переделывать, то да. А исходники для модбаса, ну которые переделывать, у вас уже есть? Писать с нуля вряд ли окупится, если нет масштабов хотя бы в тысячу меркуриев.