Бурый
Имеются два контура горячего водоснабжения, контур №1 двухэтажное здание, контур №2 высотка.
Каким образом понизить давление в контуре №1, оставив давление в контуре №2 прежним.
С холодной водой все решилось просто, поставил регулятор давления, отрегулировал на 3 Атм и все, с горячей это не проходит, давление в обратке не дает, да и циркуляция останавливается, полотенчики холодные.
Serg Ivanov
регулятор давления на обратке от 8 атм до 3атм и циркуляционный насос на 5атм. rolleyes.gif
volka
Для ГВС на каждый контур отдельный теплообменник

Цитата(Serg Ivanov @ 30.9.2010, 16:34) *
регулятор давления на обратке от 8 атм до 3атм и циркуляционный насос на 5атм. rolleyes.gif

А циркуляционный насосы бывают на 5 атм?
Anatoliy_Valerevich
Согласен. Нужен теплообменик для 1-го контура, а для второго незачем
jota
на 1 регулятор давления как на ХВ и отдельный циркуляционный насос
испытатель
А что первый и второй этажи многоэтажки не в таком же положении? Зачем бороться - то.
Бурый
Цитата
на 1 регулятор давления как на ХВ и отдельный циркуляционный насос

Регулятор на подаче, насос на выходе (обратке) 1-го контура?
Циркуляционник протолкнет полюбому? Несмотря на то, что в месте соединения с контуром №2 давление больше?

PS
Я могу колдовать только в двухэтажном здании (контур №1), остальное хозяйство чужое, теплообменники на ЦТП.
Serg Ivanov
Цитата(Бурый @ 1.10.2010, 14:01) *
Циркуляционник протолкнет полюбому?

нет.

Цитата(volka @ 30.9.2010, 17:47) *
Для ГВС на каждый контур отдельный теплообменник


А циркуляционный насосы бывают на 5 атм?

Нет конечно. Шютка юмора кто не понял.
Отдельный теплообменник на каждый контур.
Или накладно выйдет.
jota
Цитата(Serg Ivanov @ 1.10.2010, 16:59) *
нет.

Cогласен, поспешил я с советом.
Разделить здания по давлению без теплобменника не вижу возможности - давление обратки из 2 здания через обратку первого поднимет давление и в первом. Тогда вода в краны пойдёт и из Т4 и из Т3, правда полотенчики будут горячие при разборе, но циркуляции не будет...
HeatServ
Снижать давление придётся на подводках к кранам. Можно сериями шайб, но при закрытых приборах давление всё равно повысится до 8, что не комильфо, плюс возможен свист. Или регуляторами после себя малых типоразмеров. Если кранов немного, то это не так дорого выйдет как теплообменник и обвязка. А циркуляция пусть себе на 8 кило работает.
Serg Ivanov
Цитата(HeatServ @ 2.10.2010, 16:20) *
Или регуляторами после себя малых типоразмеров. Если кранов немного, то это не так дорого выйдет как теплообменник и обвязка. А циркуляция пусть себе на 8 кило работает.

Рискованно в случае выхода из строя регулятора..