Полная версия этой страницы:
воздушное отопление Депо
borodulin8102
11.10.2010, 20:20
Добрый день, господа специалисты! Вопрос касается воздушного
отопления Депо дизелевозов. План в приложении. Как разместить
воздухораспределители в помещении №2? Отопление совмещенное с
вентиляцией (прямоточная) и расход воздуха в помещении №2 равен 4120 м
куб./час. Температура приточного воздуха получилась 32˚С. Начитавшись
литературы, я принял ее 37˚С. На практике ни разу не видел как оно
работает. Ваши пожелания и предложения хочу услышать. В дальнейшем в
моей работе представляется частое применение воздушного отопления,
поэтому хочу сделать все правильно, чтоб потом применять данную схему
без сомнений в работоспособности.
Николай Бородулин.
Необходимо использовать ВРУ, формирующие вертикальную струю - жалюзийные решетки, сопла, диффузоры с регулируемым углом атаки.
borodulin8102
22.10.2010, 4:14
Это я понимаю, как лучше раставить воздухораспределители: с выпуском струи поперек помещения или повдоль?
Расход воздуха мал, поэтому целесообразно использовать обычные жалюзийные решетки с подачей воздуха вертикально вниз. Подбор решетки - по глубине проникновения струи и перегреве. Основной недостаток решеток - очень чувствительна к изменению расходов и величине перегрева. Достоинства - низкая стоимость.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.