sharkne
Здравствуйте. В общем проблема состоит в том, что у нас в доме поставили счетчик тепла и теперь при подаче 60град, обратка составляет 36град, в результате чего температура в квартирах держится на уровне 18 град.
Вопрос: в чем может быть проблема, и сколько по норме перепад должен быть?
zshi
для примера приведу график. Это не есть эталон, но около того должно быть
п.с. вы не описали систему, которая у вас
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

извините за качество, но что было под рукой
jota
Цитата(sharkne @ 18.10.2010, 17:49) *
проблема состоит в том, что у нас в доме поставили счетчик тепла и теперь .....

Теплосчётчик вообще-то не регулирует, а считает....
Ничего не перепутали?
Может кто задвижки начал настраивать по показаниям счётчика - дык он тут не причём..... тут ручки приложились.
zshi
Цитата(jota @ 18.10.2010, 19:29) *
Теплосчётчик вообще-то не регулирует, а считает....
Ничего не перепутали?
Может кто задвижки начал настраивать по показаниям счётчика - дык он тут не причём..... тут ручки приложились.


Это ясно как божий день. Вопрос наверно, что раньше температуру вообще никак не посмотреть, а тут опа, цифирки-мерзнем.. smile.gif
old_iva
Могли еще при недостаточном перепаде давления поставить счетчик с большим падением напора (сталкивался), ну а дальше снизился расход через систему отопления и температура в помещениях также снизилась.
sharkne
Я не тгвешник поэтому: система обычная прямая, обратка, разводка вроде верхняя. Прикол в том, что в соседнем подъезде, где счетчик не ставили темп в квартирах 25град. Есть подозрение что сопло в элеваторе слишком маленькое.
ivan-l-ing
60/36 при какой наружке, перепад чего вам нужен...
"Прикол в том, что в соседнем подъезде, где счетчик не ставили темп в квартирах 25град. "
ну и где у вас счетчик поставили?