Выдержка из СП 6.13130.2009
Системы противопожарной защиты
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Требования пожарной безопасности
4.1 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабе-
лями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по
ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов
(нг-HFFR).
Я так понимаю что системы ДУ и ПД относятся к системам противопожарной защиты... соответственно, питание их должно выполняться вышеуказанными кабелями. Вопрос - какие именно электропроводки (питание эл.привода клапана, ЭД вентилятора, эл.приводы огнезадерживающих клапанов, провода к кнопкам дистанционного управления по месту и т.д.) должны выполняться огнестойкими кабелями, а каие можно прокладывать обычным.
Неужели никто не сталкивался? Уточню, под ПД я имел в виду системы подпора воздуха, а ДУ - системы дымоудаления.
Всё ж написано в СП.
Ничего обычным нельзя у противопожарных систем. Уж год как СП действует, а вы только озадачились.
zhiganov5494
21.10.2010, 15:15
Вы правильно понимаете! Все вышеперечисленные Вами потребители системы противопожарной защиты должны запитываться огнестойкими кабелями с медными жилами.
Задам тупой вопрос - электроприводы огнезадерживающих клапанов, устанавливаемых на системах общеобменной вентиляции, отоносятся к системе противопожарной защиты? Вроде ответ очевиден - относятся... а с другой стороны, при поступлении сигнала о пожаое они закрываются под действием пружины, соответственно в дальнейшем не требуют питания и даже если, не дай бог, кабель питания электропривода прогорит, клапан останется в охранном положении. Вот и возник вопрос в правильности понимания пункта СП.
petru440
12.12.2010, 22:47
Вторю товарищу Owen:
Кто-нибудь может вразумительно объяснить, зачем на КЛОП подавать питание ВВГнгFRLS, если при срабатывании АПС, питание с КЛОПа снимается и он самостоятельно закрывается?
Ведь противодымных вентиляторов может быть 1-2, а КЛОПов при этом 1-2 десятка. Кабель-то заказной и недешевый.
andrey357
13.12.2010, 8:52
КЛОПы, как и КДУ разные бывают: есть и которые откидывают пружиной створку и все, есть которые туда-сюда вращаются и т.д.
В принципе, если прописать такую работу клапанов в ПЗ, то можно сослаться на СП, где написано, что
4.5 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны сохранять работоспособность
в условиях пожара в течение времени, необходимого для функционирования конкретных систем за-
щищаемого объекта.
Если пройдет у экспертов - отпишитесь.. Сам никогда так обосновывать не пробовал.
Наша организация занимается проектированием и монтажом систем вентиляции, в том числе и противопожарной (ДУ и подпор воздуха).
Электропитание вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха прокладываем кабелями с индексом FRLS (fire risistance, low smoke).
Электропитание приводов КЛОПов-кабелями с индексом нг-LS
Поясняю:
Электроприводы на клапанах (НЗ)-пружинные, и в случае их обесточивания, они попросту открываются пружинным механизмом.
А больше никаких приёмников и аппаратов управления и пр. в этой системе и быть не должно...
На самом деле, вопрос очень пикантный!
А как-же кабели питающие щит управления этой вентиляцией?
Цитата(andrey357 @ 13.12.2010, 15:52)

КЛОПы, как и КДУ разные бывают: есть и которые откидывают пружиной створку и все, есть которые туда-сюда вращаются и т.д.
Цитата(Gnill @ 23.12.2010, 21:05)

Поясняю:
Электроприводы на клапанах (НЗ)-пружинные, и в случае их обесточивания, они попросту открываются пружинным механизмом.
Если речь о клапанах
дымоудаления / подпора, то они не могут быть с пружиной (СП7.13130-2009, п.7.18). Следовательно - FRLS
andrey357
24.12.2010, 8:42
Цитата(Ost @ 24.12.2010, 2:04)

Если речь о клапанах дымоудаления / подпора, то они не могут быть с пружиной (СП7.13130-2009, п.7.18). Следовательно - FRLS
Мы сейчас ставим в доме клапана дымоудаления. У них электромагнитный привод. Подали сигнал от АПС, они откинулись, а закрывать вручную.
7.18 Исполнительные механизмы противопожарных клапанов по 7.10 в), 7.12 б), в), 7.16 д) должны
сохранять заданное положение створки клапана при отключении электропитания привода клапана.
При наличии сигнала - открывается и никаких вопросов, при пропадании - никак не откроется. Если питание пропало после открытия - закрыть можно только вручную.
Цитата(andrey357 @ 24.12.2010, 15:42)

Мы сейчас ставим в доме клапана дымоудаления. У них электромагнитный привод. Подали сигнал от АПС, они откинулись, а закрывать вручную.
Ну да, электромагнитный привод тоже соответствует п.7.18 СП7
Цитата(Ost @ 24.12.2010, 9:04)

Если речь о клапанах дымоудаления / подпора, то они не могут быть с пружиной
Уточню - не могут быть с электромеханическим приводом с возвратной пружиной
Всем доброго времени суток!
Есть новости по данной теме? Может быть кому то удалось от официальных источников добиться внятного ответа по поводу типа кабелей питания для огнезадерживающих клапанов?? Мы на данный в системах газо, дымоудаления и электроснабжения огнезадерживающих клапанов полностью перешли на кабель FRLS. Цены и сроки угнетают

(
Цитата(Owen @ 4.2.2011, 14:53)

Всем доброго времени суток!
Есть новости по данной теме? Может быть кому то удалось от официальных источников добиться внятного ответа по поводу типа кабелей питания для огнезадерживающих клапанов?? Мы на данный в системах газо, дымоудаления и электроснабжения огнезадерживающих клапанов полностью перешли на кабель FRLS. Цены и сроки угнетают

(
ГОСТ Р 533315-2009 читаем и будет вам счастье