Абдиева Тамара
Здавствуйте! У меня такой вопрос. Проектирую наружку по воде. На полщадке расход по пожару 25л/с, х-п 2.0л/с. Врезка в существующие кольцевые сети, напор в сети 15м. При пожаре мне нужен напор 25м. Я ставлю насосную с двумя параллельными вводами, насосы будут работать только при пожаре. Из насосной выходят трубы 150мм. От ввода в наосную делаю отвод 76мм и, минуя насосы врезаюсь трубопроводы 150мм.Вопрос : будет-ли работаь эта сеть при хоз- питье?
Заранее спасибо.
Vict
Цитата(Абдиева Тамара @ 24.10.2010, 10:52) *
насосы будут работать только при пожаре. Из насосной выходят трубы 150мм.

будет-ли работаь эта сеть при хоз- питье?
blink.gif blink.gif
aleksey_v
А можно эзопов язык заменить на язык чертежа?
Водяной
в помещении насосной делаете обводную линию (из всаса в напорку насосов) с установкой отключающих задвижек на ней и обратного клапана...
и ещё там надо разобраться со счётчиками....