Вы делаем вентиляцию одноэтажного строения, имеющего чердак.
В системе вентиляции предусмотрен гликолевый рекуператор.
С вентиляцией все ок, а вот с обвязкой по жидкости неприятная ситуация назревает, когда деньги распределены, а обвязка вроде как сиротой осталась (и тепловики и вентиляционщики считают ее "чужой"). Ни у кого в смете ее нет, денег понятное дело, на нее не запросили, а сдавать объект под ключ надо.
Короче, самый дешевый способ собрать по открытой схеме, но такое видел только в старых книжках, да и бачки не знаю у какого производителя искать. Вот и решил спросить у вас, уважаемые. Может есть подобный опыт.
По открытой схеме это как? Схемку бы нарисовали что-ли
Цитата(dron @ 26.10.2010, 16:57)

По открытой схеме это как? Схемку бы нарисовали что-ли
Да че там рисовать-то. В верхней точке устанавливается расширительный бачок открытого типа (без мембраны), служащий одновременно устройством для удаления воздуха из системы.
В самой системе нет избыточного давления.
Из "плюсов"
+ меньшая угроза утечек
+ меньшая стоимость
+ простота обслуживания
Из "минусов"
- меньший срок службы рабочей жидкости из-за попадания атмосферного воздуха на поверхность жидкости в бачке, что приводит к более быстрому окислению присадок
-
не знаю где взять бак для такой системы ))
Без насоса что-ли?
Забудьте и никому не говорите больше такое. Не для вашего случая такая система.
Начинайте искать деньги на обвязку
З.Ы. А с насосом если, "закипит" он из-за кавитации - давления то в системе нет
Цитата(dron @ 26.10.2010, 17:49)

Без насоса что-ли?
Забудьте и никому не говорите больше такое. Не для вашего случая такая система.
Начинайте искать деньги на обвязку
Вы че!

Как без насоса! Там на схеме же есть. Без насоса ни куда, его придется покупать.
Не хотелось бы еще покупать: мембранный бак, автовоздухоотводчик, манометры, предохранительный клапан, арматуру группы безопасности и всякие фитинги-муфтинги.
Ну что сказать, берите вазелина побольше и идите к Заказчику "челОм бить": денег на обвязку просить

Не будет насос при избыточном двлении 2-3 метра работать
Цитата(dron @ 26.10.2010, 17:11)

Не будет насос при избыточном двлении 2-3 метра работать
А по подробнее?
Если в системе гликоль и риска разморозки нет, то открытая схема вполне работоспособна.
Только надо правильно расположить насос и открытый расширительный бачёк, чтобы в циркуляционном контуре не возникали участки разряжения ниже атмосферного давления.
На всяких регуляторах и защитах в такой системе сам бог велел экономить!..... тем более когда всё и так уже в убыток уходит....)))
zavhoz777
27.10.2010, 8:46
Только насос ставить в нижней точке, чтобы статика препятствовала кавитации.
Ну, и при выборе насоса в характеристиках смотреть на минимальное давление на всасе.
Цитата(dron @ 26.10.2010, 17:11)

Не будет насос при избыточном двлении 2-3 метра работать
Ему же без разницы какое стат.давление, лишь бы оно было конструктивно допустимое.
Цитата(Илья М @ 27.10.2010, 7:44)

Если в системе гликоль и риска разморозки нет, то открытая схема вполне работоспособна.
Только надо правильно расположить насос и открытый расширительный бачёк, чтобы в циркуляционном контуре не возникали участки разряжения ниже атмосферного давления.
Насос планируется расположить в нижней горизонтали с относительным перепадом от верхней 4 метра. Не знаю компенсирует ли давление столь небольшого столба опасное разряжение до насоса (сейчас нет под рукой напорных характеристик насоса). Наверно на всякий случай уберу фильтр до насоса.
Думаю где бак взять. Ни у кого из поставщиков нет.
Еще такой вопрос, можно ли для исключения попадания кислорода в систему на поверхность в баке налить немного масла? Слышал что так раньше делали на самопальных конвекционных системах отопления.
vadim999
27.10.2010, 11:14
Цитата(Тех @ 26.10.2010, 17:59)

Вы че!

Как без насоса! Там на схеме же есть. Без насоса ни куда, его придется покупать.
Не хотелось бы еще покупать: мембранный бак, автовоздухоотводчик, манометры, предохранительный клапан, арматуру группы безопасности и всякие фитинги-муфтинги.
Чой-то, в толк не возьму. А что тетлообменники (воздух/гликоль) - 2шт, уже стоят? И автоматика, тож?
ЗЫ. Кроме кислорода, из воздуха будет "засасываться" и вода (конденсироваться влага из воздуха на зеркале открытой более холодной поверхности глиголя).
Цитата(vadim999 @ 27.10.2010, 11:14)

Чой-то, в толк не возьму. А что тетлообменники (воздух/гликоль) - 2шт, уже стоят? И автоматика, тож?
ЗЫ. Кроме кислорода, из воздуха будет "засасываться" и вода (конденсироваться влага из воздуха на зеркале открытой более холодной поверхности глиголя).
Все что по воздуху да. А вот именно жидкостной обвязки теплоутилизатора нет.
Конденсация воды не страшна, там же и так водный раствор, да и ничтожно мала.
Вот думаю может расширительный бак от системы охлаждения какого-нибудь грузовика взять. По расчетам температурное расширение небольшое, 2 литра (Тдельта=40градусов).
Господа! О какой кавитации вы говорите для мизерных напоров мелких UPS-ов 100-й серии?
Про масло над гликолем это вы здорово придумали!...)))
В деревнях масло наливали вовсе не от кислорода, а чтобы испарения снизить!
Горячая вода зимой с открытой поверхности испаряется очень быстро, что приводит к остановке системы и выкипании котла в печке!!!
Цитата(Илья М @ 27.10.2010, 11:24)

Про масло над гликолем это вы здорово придумали!...)))
В деревнях масло наливали вовсе не от кислорода, а чтобы испарения снизить!
Горячая вода зимой с открытой поверхности испаряется очень быстро, что приводит к остановке системы и выкипании котла в печке!!!
Я и не придумывал )) Как говорится, за что купил-за то и продал. Правда не правильно интерпретировал. Объяснение про испарение более оправдано.
P.S. На неправильно повернутые фильтра на картинке не обращайте внимание, увидел, когда уже выложил.
Цитата(Илья М @ 27.10.2010, 12:24)

Господа! О какой кавитации вы говорите для мизерных напоров мелких UPS-ов 100-й серии?
Да, был неправ, посмотрел по каталогу для теплоносителя до 85 градусов: минимальное давление на входе насоса 0,5 м
coverart
27.10.2010, 18:21
С такими проблемами сделайте закрытую. расширительный бак на ваш объем стоит 1тыр предохранительный клапан 300руб.