Что вы делаете, если при распределении входов-выходов по модулям контроллеров вам не хватает всего одного-двух входов?
Например, для щита приточной установки (без калориферов) имеется 5 сигналов DI:
- концевой выключатель заслонки, "открыто";
- концевой выключатель заслонки, "закрыто";
- перепад давления на фильтре;
- перепад давления на вентиляторе;
- авария вентилятора по тепловому реле.
А на модуле только 4 входа DI.
Ставить второй модуль не экономично (все остальные входы AI, AO, DI, DO не используются). Хотя, с другой стороны, для больших объемов автоматизации один "лишний" модулёк - мизерное удорожание. К тому же, будет резерв входов-выходов для возможных в дальнейшем переделок (хотя такого еще не встречал).
В общем, что думаете?