Цитата(Norb @ 11.8.2015, 8:28)

Расход только разный получается по теплу и влаге...
Для того чтоб при расчете по теплоизбыткам и по влагоизбыткам расходы воздуха совпадали, нужно иметь корректный тепло-влажный баланс:
Qп=Qя+Qс
где:
Qп [Вт] – теплота полная;
Qя [Вт] – теплота явная;
Qс [Вт] – теплота скрытая.
Для систем кондиционирования воздуха, с предельной точностью, определяю следующие зависимости:
Qп=G*(Iнач-Iкон)/3,6 [Вт];
Qя=G*c*(tнач-tкон)/3,6 [Вт];
Qc=G*r*0,001*(dнач-dкон)/3,6 [Вт].
W=G*0,001*(dнач-dкон) [кг/ч]
где:
G [кг/ч] – массовый расход воздуха;
Iнач, Iкон [кДж/кг] – соответственно начальная и конечная энтальпия;
tнач, tкон [C] – соответственно начальная и конечная температура;
dнач, dкон [г/кг] – соответственно начальное и конечное влагосодержание.
с=1,005 [кДж/(кг*С)] – удельная теплоемкость влажного воздуха;
r=2500 [кДж/(кг*С)] – удельная теплота парообразования (скрытая).
Поскольку в этих формулах пренебрежённа такая составляющая, как теплоемкость водяного пара, то результат расчетов включает в себя погрешность около 3%.
Значение углового коэффициента изменения состояния воздуха можно определить по следующим формулам:
1.1. E=3,6*Qп/Wп;
где:
Qп [Вт] – теплота полная;
Wп [кг/ч] – влага полная.
1.2. E=1000*(Iнач-Iкон)/(dнач-dкон);
где:
Iнач, Iкон [кДж/кг] – соответственно начальная и конечная энтальпия;
dнач, dкон [г/кг] – соответственно начальное и конечное влагосодержание.