На объекте при включении электрокалорифеоа вырубало УЗО. Раз за разом.
вызвал местных электриков, те нашли КЗ между землёй и спиралью ТЭНа. Составили АКТ по этому поводу.

Сегодня выслушал от великого и ужастного электро- КИПовско- ITишного спеца нашей конторы, что
1 при включении электрокалорифера УЗО должно вырубать, типа норма это... .
2. Электрокалориферы, по этой причине, ни когда не подключают через УЗО.
3. поэтому, упомянутый АКТ я должен отнести в помещение, непосредственно относящееся к моей специальности - в сортир...
Вопрос - Кто из нас дурак? Желательно со ссылками на пункты ПУЭ или подобные по серьёзности документы. Чегой-то мне кажется, что этот спец надеется на то, что я ( ВКшник) поверю ему на слово и заткнусь...
LordN
электрик отчасти прав.
узо - только для бытовых приборов.
калорифер к таковым относится никак не может.
норма сопротивления изоляции одиночного ТЭНа - от пяти сотен килоом. http://www.infoten.narod.ru/gost.html
или есть еще вот такая цифра 0,75 мА/кВт
т.е. если калорифер 100кВт, то нормальная утечка может легко составлять до 100мА.
плюс ко всему прочему есть всякие доп.условности типа условий хранения. обыкновенный ТЭН, полежав где-нить на складе или отработав лето в приточке, при подаче на него напруги может выдать весьма нехилую утечку на землю из-за насыщения изолятора влагой.

наводящий вопрос - КЗ реальное или имеется ввиду низкое, по мнению электриков писавших акт, сопротивление изоляции?
Hatoy
Раз КЗ нашли, значит УЗО не зря поставили! Да и нет норм, запрещающих ставить УЗО куда бы то ни было. Есть нормы обязывающие, но запрещающих нет. Правильно выбрать только его надо.
Сандугач
Цитата(LordN @ 27.10.2010, 22:44) *
электрик отчасти прав.
узо - только для бытовых приборов.
калорифер к таковым относится никак не может.

наводящий вопрос - КЗ реальное или имеется ввиду низкое, по мнению электриков писавших акт, сопротивление изоляции?


Калориферы по 15 КВТ 2шт. Ехали в контейнере поездом, баржой, перегружались на авто и ехали на нём... итого за 5000км. После установки один работает как часики, второй дурит: УЗО выбивало регулярно. Пустили мимо, стал срабатывать автомат. В акте про это не писал, (вдруг это "косяк", если мимо УЗО). Кончилось тем, что несколько ТЭНов пыхнули... Есть фото. Нужно?
coverart
Канечна нужно!!! Интересно же!
Сандугач
Цитата(coverart @ 28.10.2010, 10:58) *
Канечна нужно!!! Интересно же!


Ну раз интересно...
coverart
Досталось нагревалке, однако!
l-nikolaev
все рекомендованное -правильно. Есть требование где надо ставить, где -не надо- нет, но может и не работать....

ТЭН неправильно эксплуатировали, он похоже "промок", или был хреновый, просто так автомат не выбивает. Вы его хоть мегометром-то сначала проверили..., да и вводить его в эксплуатацию электрики должны были, а не вентиляционщики.
Сергей В.
Цитата(Сандугач @ 28.10.2010, 5:10) *
... После установки один работает как часики, второй дурит: УЗО выбивало регулярно. Пустили мимо, стал срабатывать автомат. ...

Собственно, Вы уже сами все написали. Если ТЭН нормальный - то ему и УЗО не помеха wink.gif , ну а если и автомат выбивает... , это уже полный ... ну скажем: брак.
Что касается ПУЭ:
Цитата
Да и нет норм, запрещающих ставить УЗО куда бы то ни было. Есть нормы обязывающие, но запрещающих нет.

УЗО обязательны на розеточных группах, во всех остальных случаях - рекомендованы.

П.С.
Цитата
Вы его хоть мегометром-то сначала проверили

Был у меня как-то случай, когда ТЭН проверили мегером на 1кВ... sad.gif После этого стало срабатывать УЗО, ТЭН пришлось менять.
vlad980
Была похожая ситуация - маленькая приточка, калорифер 6 кВт - выбивало узо 100 мА (SASSIN) в квартирном щитке... Прозвонили на корпус - все ОК. Грешили на ШИМ управление - выбивало не сразу - через пару минут работы...
В результате подключили до узо квартирного щитка - все работает, причем в этажном щитке тоже стоит узо 100 мА (Sneider Electric) - и не выбивает.

Цитата
Если ТЭН нормальный - то ему и УЗО не помеха

а что скажете про симисторные регуляторы скорости вентилятора, которые тоже с узо совсем не хотят "дружить" ?
Сергей В.
А что сказать? В любом случае утечка на корпус "не есть хорошо".
Из-за чего это происходит - это уже второй вопрос. Смотреть схемы надо: толи это принципиальное решение, а может и кондер где бракованный: с плохим тангенсом потерь изоляции.

П.С. Был у меня как-то случай: неделю бился над неисправной платой, а оказалось К10-7в "красная смерть" вместо конденсатора работал резистором.
vlad980
Цитата
утечка на корпус "не есть хорошо".
- с этим никто не спорит... но ведь были случаи - где нет корпуса как такового - пластмассовый вентиляторчик, с отключенным (для эксперимента) заземлением при работе через регулятор MTY1,5 (симисторный настенный диммер) вызывал сработку узо 30мА. Таких вытяжек было на объекте 3 шт, подключались к щиту электриками заказчика, они же и поставили на каждый из них узо... и все выбивали...

В общем - при подключении калориферов с импульсным (шим) регулированием и систем, содержащих симист. регуляторы скорости - узо не использую.

а
Цитата
К10-7в
- пример советской "уцененной бытовой" серии... это ж не платино-палладиевый КМ smile.gif
Сергей В.
Как верно заметил в этом разделе ув.LordN: обсуждать электрику "на пальцах", без схем - пустое дело. В каждом конкретном случае надо разбираться.
Цитата
пример советской "уцененной бытовой" серии... это ж не платино-палладиевый КМ

Ой, Ваши слова, как бальзам на душу biggrin.gif , сразу чувствуется коллега, который кусачками выкашивал "красную смерть" под корень. biggrin.gif
straus
Цитата(vlad980 @ 28.10.2010, 14:22) *
а что скажете про симисторные регуляторы скорости вентилятора, которые тоже с узо совсем не хотят "дружить" ?

Для этого есть специальные типы УЗО (собственно, типов всего два - обычные, и для сети с импульсными помехами).