Подскажите пожалуйста можно ли устраивать перекачивающую КНС с входящим напорным трубопроводом.
Тоесть не устраивать отдельно колодец-гаситель перед КНС, а заводить напорую трубу с устройством гасителя прямо в перекачивающую КНС
Алекс_Кок
1.11.2010, 17:16
у вас что идет напорная канализация в КНС?
что не запрещено, то разрешено....
На данный момент напорка заканчивается гасителем.
Но возникла необходимость в подаче воды на очистные сооружения и нехватает пару метров напора. Места очень мало и хочется совместить гаситель с КНС.
В Снипах запрещения не нашел, но хочеться быть уверенным на 110% что можно, что бы экспертиза не докопалась.
Проще из гасителя сделать КНС с гашением напора, чем рядом делать еще КНС тем более что это еще на бумаге.
andrey R
1.11.2010, 19:17
А не проще насос поставить с большим напором в уже существующей КНС?
Оборудование уже закуплено. Часть проекта уже выполнено в материале.
Так что есть только два варианта.
1. Гаситель с самотеком в КНС (места впритык)
2. КНС совмещенная с гасителем. (нормативов нет)
andrey R
2.11.2010, 10:21
Цитата(vod30 @ 2.11.2010, 10:17)

Оборудование уже закуплено. Часть проекта уже выполнено в материале.
Так что есть только два варианта.
А что оба варианта идиотские, это Вас не беспокоит?
aleksey_v
2.11.2010, 11:57
Боюсь спросить: ваша вторая кнс всё равно перекачивающая же, вы пишете - нельзя сразу на напорку поставить насос, не предусматривая гашение?
Алекс_Кок
2.11.2010, 12:27
поменять насос разумнее чем городить еще одну КНС!
aleksey_v
2.11.2010, 23:48
Таки уже всё куплено и бабло попилено - тут проще новую насосную.
Если вам не хватает пары метров,то попробуйте диаметр трубы завысить, материал другой заложить.
Руки и голову оторвать тем,кто гонит паровоз вперед рельс
Суть еще в следующем.
Для очистных нужен определенный постоянный расход.
Если давать прямо из напорки существующей, то это выйдет плохо для очистных (один раз 1 м3 другой 10 м3).
Нужен промежуточный объем, что бы на очистные попадал постоянный расход.
Вопрос остается открытым.
Можно ли совместить гаситель с перекачивающей КНС?
alexandrpjatkov
3.11.2010, 12:53
Цитата(vod30 @ 3.11.2010, 13:47)

Суть еще в следующем.
Для очистных нужен определенный постоянный расход.
Если давать прямо из напорки существующей, то это выйдет плохо для очистных (один раз 1 м3 другой 10 м3).
Нужен промежуточный объем, что бы на очистные попадал постоянный расход.
Вопрос остается открытым.
Можно ли совместить гаситель с перекачивающей КНС?
А Вы не боитесь пролем, связанных с тем чтов промежуточной емкости будут отстаиваться стоки (т.е. возможны засоры при ненадлежащем обслуживании)? Я так понял что Вы хотите чтобы колодец гаситель выполнял еще и роль усреднителя (сглаживал скачки не концентраций а расходов). Но тогда может возникнуть проблема с габаритами данного сооружения (если конечно расходы не очень маленькие). Мне кажется проще поставить новый насос в старую КНС.
andrey R
3.11.2010, 13:01
Цитата(alexandrpjatkov @ 3.11.2010, 12:53)

Вы хотите чтобы колодец гаситель выполнял еще и роль усреднителя
Не, он хочет, чтобы приемный резервуар КНС выполнял роль и гасителя и усреднителя. И при этом был маленьким, ибо башой не влезет
alexandrpjatkov
3.11.2010, 13:11
Цитата(andrey R @ 3.11.2010, 15:01)

И при этом был маленьким, ибо башой не влезет

А разве такое бывает?
andrey R
3.11.2010, 13:43
Цитата(alexandrpjatkov @ 3.11.2010, 13:11)

А разве такое бывает?

Цитата(aleksey_v @ 2.11.2010, 23:48)

Таки уже всё куплено и бабло попилено
Алекс_Кок
3.11.2010, 14:31
Цитата(vod30 @ 3.11.2010, 11:47)

Суть еще в следующем.
Для очистных нужен определенный постоянный расход.
Если давать прямо из напорки существующей, то это выйдет плохо для очистных (один раз 1 м3 другой 10 м3).
Нужен промежуточный объем, что бы на очистные попадал постоянный расход.
первая ваша КНС будет подавать нужный вам объем(очень просто регулируется автоматикой)!
Цитата(vod30 @ 1.11.2010, 18:38)

Места очень мало
Цитата(vod30 @ 3.11.2010, 11:47)

Нужен промежуточный объем, что бы на очистные попадал постоянный расход.
Настолько уж хочется КНС, что здравый смысл и совесть удалось убить навсегда?
В чем же здавый смысл?
В замене насосов?
Проще поставить КНС глубиной 3 м чем автоматикой регулировать два потока напорки.
схему прилагаю.
Цитата(vod30 @ 3.11.2010, 16:59)

Проще поставить КНС глубиной 3 м чем автоматикой регулировать два потока напорки.
Эва как...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.