Barcom@n
Подскажите пожалуйста разрешить ситуацию.
Имеется пароводянойт теплообменник. Количество пара регулируется 2-хходовым клапаном, который стоит на подающем паропроводе. Можно ли применять в таком случае 2-хходовый фланцевый клапан с электрогидравлическим приводом с временем позиционирования 30 сек? Или здесь уместно время позиционирования в несколько секунд, т.е. высокоточное?
испытатель
Что такое время позиционирования без характеристики привода клапана. Я бы напротив - время интегрирования увеличил по сравнению со временем полного выбега клапана с электроприводом (как агрегата, поскольку один и тот же клапан с разными приводами работает по характеристике привода). При работе с паром, в любом случае, лучше работать с арматурой плавно и характеристику клапана выбирать близкую к линейной.
Barcom@n
Почему по Вашему слудует увеличить время? Ведь пароводяной теплообменник является быстродействующим?
испытатель
Комментировать сложно, сами подумайте, что будет, если резко открыть пропуск пара на холодном теплообменнике.
Тут безопасность и сохранность оборудования - должны рулить.
gilepp
Цитата
Или здесь уместно время позиционирования в несколько секунд, т.е. высокоточное?


Быстрый привод не значит точный :-)
Ответ см. в соответствующем разделе.