Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: нормы качества питательной воды для паровых котлов.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
marchi
Здравствуйте! Возникла необходимость узнать, чем обоснована норма по жесткости 500 мкг-экв/л, для умягченной воды первой ступени натрий-катионирования, идущей, впоследствии, на питание паровых котлов. Есть РД 24.032.01-91, с нормой 20 мкг-экв/л, вторая ступень вполне укладывается. А первая ступень почему-то нормами не охвачена... Благодарю.

blekmor
А зачем в нормах на питательную воду указывать промежуточные значения ( еще не питательной воды)? 500 мкг-экв/л, как я понимаю идет не не питание котлов, а на 2 ступень очистки.
sashapvt
Это скорее всего из практики эксплуатации, при жесткости 500 мкг-экв/л первую ступень ионного обмена выводят на регенерацию. Первая ступень по жесткости срабатывается достаточно быстро. Сразу после регенерации на выходе имеем 50...100 мкг-экв/л, после исчерпания ионообменной емкости смолы, жесткость начинает стремительно возрастать, и вскоре умягчение не происходит. Обычно автоматические фильтры настраивают так, чтобы на регенерацию они выходили раньше, чем начнет падать их ионообменная емкость.
Дядя Витяй
Такой нормы нет, это действительно из практики эксплуатации.Просто после 500 мкг-экв/л, выходная жесткость начинает резко возрастать. Ну, и чтобы не прозевали, особенно, если фильтр первой ступени работает прямо в сеть(пока свежий и до 50 мкг) или на котёл. В Киевэнерго, первую ступень срабатывают до 1500 мкг, конечно, это требует сноровки от аппаратчика ХВО ( особенно, в ночную смену), чтобы вовремя подключить 2-ю ступень. В КЭ внутренней "Инструкцией по обеспечению установленного воднохимического режима теплосетей" для котельных(филиал -Тепловые сети, ТС "КИЕВЭНЕРГО", далее-ТСК) предписано ДЕРЖАТЬ КАРБОНАТНЫЙ индекс(ИК) В ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЕ -0.2, А ЖЕСТКОСТЬ -НЕ ВЫШЕ 50 МКГ. В этих нормативах есть некоторая коллизия.Так, если щелочность исходной воды (а она на котельных ТСК, не корректируется) составляет 2,6-3,6, то вы , формально, можете давать на выход в сеть, исходя ИЗ УСТАНОВЛЕННОГО ИК, хоть 70 мкг и будете оставаться в норме.Но лишь по ИК!А, по жёсткости, имеете нарушение, отзывающееся на премии, процентов в 15, для начала)))))