Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Минимальный расход воды через котел
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
whitless
Здравствуйте,

все знают как определить минимальный расход воды через водогрейный котел по формуле, т/ч:

Gmin=Qmax*10^3/(c(Tнас-20)-Tвход),

где Qmax - максимальная теплопроизводительность котла, Гкал/ч
c - теплоемкость воды, ккал/(кг*град Цельсия)
Tнас - температура насыщенного водяного пара при давлении на выходе из котла, кгс/см^2
Tвход - температура воды на входе, для газовых котлов 70 град Цельсия.

По этой формуле расход определяется из условия не вскипания воды в котле, так если расход будет меньше, то вода догреется до высокой температуры и закипит.

Но вот если текущая теплопроизводительность котла не максимальная, а минимальная, то есть обычно 20% от номинальной. Что в таком случае? Скажем мы работаем на 20% от Qmax, тогда и расход воды через него будет составлять 20% и вода не закипит!

Спасибо.
tiptop
Цитата(whitless @ 8.11.2010, 16:18) *
Скажем мы работаем на 20% от Qmax, тогда и расход воды через него будет составлять 20% и вода не закипит!

В каких-то местах не закипит, а в каких-то закипит.
Требования по минимальному расходу воды через котёл выставляет изготовитель этих котлов.
yuretsc
чем больше проток воды через котел, тем больше теплосъем
К.Д.
Цитата(yuretsc @ 8.11.2010, 23:13) *
чем больше проток воды через котел, тем больше теплосъем


Это откуда такие данные? А горелка будет расти вместе с расходом что-ли и теплонапряжение топки остается тем же? И вообще это только для жаротрубников применимо заливание котла 1,5-м расходом при сохранении тепловой мощности. Водотрубники работаю всегда при номинальном G.
tiptop
Цитата(yuretsc @ 8.11.2010, 21:13) *
чем больше проток воды через котел, тем больше теплосъем

Больше проток воды через котёл - лучше во всех отношениях, кроме одного - электричество для насоса денег стОит. smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.