hont88
К примеру-под одним диффманометром два фильтра G4 и F7 ( перепады ну 150 и 330), блин на какой перепад настраивать дифф. датчик, ежели G4 забивается быстрее?
jota
Вообще-то, каждый фильтр комплектуется отдельным дифманометром....мне так кажется.
hont88
Цитата(jota @ 14.11.2010, 22:52) *
Вообще-то, каждый фильтр комплектуется отдельным дифманометром....мне так кажется.

Дык так монтажники установили!
coverart
Причем здесь монтажники??? как в проекте?
Shin Pu
Может этот датчик стоит на наличие перепада давления на вентиляторе?
Boris Blade
720 Па, если иного в проекте автоматизации не указано.
hont88
Цитата(coverart @ 14.11.2010, 23:29) *
Причем здесь монтажники??? как в проекте?

А в мануале обозначены рядом, с разными перепадами, но с уставкой дифф. датчика (одного)-250 Па!!!???
hont88
Цитата(Master @ 15.11.2010, 12:19) *
Может этот датчик стоит на наличие перепада давления на вентиляторе?

Да нет -на вентилятор отдельно, правда мы его переставили на F9, а вентилятор на обрыв ремня- с ПЧ.
jota
Цитата(hont88 @ 14.11.2010, 21:12) *
под одним диффманометром два фильтра G4 и F7 ( перепады ну 150 и 330), ...на какой перепад настраивать дифф. датчик, ежели G4 забивается быстрее?

На сумму, если один ДМ меряет два последовательных фильтра
hont88
Цитата(jota @ 16.11.2010, 1:23) *
На сумму, если один ДМ меряет два последовательных фильтра

Спасибо!
coverart
Дык там еще и F9!!!! laugh.gif laugh.gif laugh.gif

Млин, нарисуйте что у вас там есть!!!
hont88
Цитата(coverart @ 16.11.2010, 23:05) *
Дык там еще и F9!!!! laugh.gif laugh.gif laugh.gif

Млин, нарисуйте что у вас там есть!!!

G4,F7 через глушак и вентилятор F9, Н13-оконечные.