Ситуация следущая:
Приточная система на базе контроллера Корриго 15 , привод AQM1000.
Для подборки коэффициентов выставляю I=600сек, Р меняю от 1 до 50
Привод не выходит на нужное положение, и температура соответственно тоже(синусойда).
Во время открытия/закрытия клапана возникает что-то типа гидроудара (раздается хлопок, при этом скачут стрелки на манометрах).С чем это связано?
Подскажите что можно предпринять.
Цитата
что можно предпринять
вызвать специалиста
ТехникФ
19.11.2010, 15:14
больше никаких предложений
Хорошо, может опишите как вы подбираете коэффициенты Пи-регулятора
Boris Blade
19.11.2010, 18:44
Вероятно у вас проблемы с регулирующим узлом. Или перепад завышен или вентиль переразмерен. Воздух через калорифер проверьте, чтобы было похоже на расчетный.
Да и вообще. Мдя.
Цитата
Во время открытия/закрытия клапана возникает что-то типа гидроудара (раздается хлопок, при этом скачут стрелки на манометрах
какие могут быть коэффициенты???
отойдите от техники и вызывайте спеца, може чему и научитесь по ходу дела..
mike-altai
19.11.2010, 22:10
Цитата(ТехникФ @ 19.11.2010, 17:52)

Во время открытия/закрытия клапана возникает что-то типа гидроудара (раздается хлопок, при этом скачут стрелки на манометрах).С чем это связано?
Есть вероятность, что клапан неправильно установлен. То есть вход с выходом перепутали.
Рекуператор
19.11.2010, 23:26
Картинку бы.......
не работает потому что не умеете
shanetnavigator
22.11.2010, 13:47
привод AQM1000.
ещё раз проверьте модель привода. может AQT?
ТехникФ
23.11.2010, 11:46
ругать и посылать к спецам все могут...
Да , опыта у меня мало, но я учусь, разбираюсь:
оказалось что монтажники неправильно установили клапан ( mike-altai вы правы) но увы пришлось разбираться самому, снимать изоляцию, поднимать документы ...
В общем все запустил, настроил. Всем ответившим спасибо. Тема закрыта!