Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Увеличения диаметра труб
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Naduy
Здравствуйте уважаемые специалисты!!!
Где написано, что на противопожарные нужды, чтобы не ставить насос , можно увеличить диаметр труб на один сортамент, и при каких обстоятельствах можно такое предусмотреть.
У меня гарантированный напор в сети 20м на противопожарные нужды расчетный 22м.
Михаил I
Смотря что экономически выгоднее. Насосная или удорожание труб.
aleksey_v
Цитата(Naduy @ 27.11.2010, 14:13) *
Где написано, что на противопожарные нужды, чтобы не ставить насос , можно увеличить диаметр труб на один сортамент

Нигде.
Цитата(Naduy @ 27.11.2010, 14:13) *
У меня гарантированный напор в сети 20м на противопожарные нужды расчетный 22м.

Увеличивая диаметр от точки, где гарантированный напор 20 м, вы всё равно не сделаете из 20 м 22 м.
Naduy
а где же про это написано, то ???
22 м это на противопожарные нужды.
Skorpion
Naduy
Ваш расчетный напор 22 м получился на конкретный диаметр. Увеличьте его на сортамент и вновь сделайте расчет. Если расчетный напор при этом получится<=20 м, тогда можно обойтись без насоса. Но при этом, нужно технико-экономическое сравнение обоих вариантов, как сказал Михаил I.
Если сравнение покажет, что оба варианта примерно одинаковы, то предпочтение надо отдать варианту без насоса, ибо чем проще система, тем она надежнее при эксплуатации (При варианте с насосом может быть:
а) отсутствие э/э
б) отказ механической части или автоматики
в) мало ли что еще)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.