Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ППМ (ППМИ) трубы - защита от у.ф.л. (солнца)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Dimanich2100
Добрый день!!!
В рунете, на сайтах завода производителя... везде говориться, что в случаи прокладки труб в ППМ изоляции в надземном исполнении необходима защита полимера (изоляции) от воздействия ультрафиолетового излучения (солнца). Мол, можно окрасить простыми акриловыми красками светлых тонов, серебрянкой или кремнийорганическими эмалями саму изоляцию и все. Но нигде не приводится пример марок и типов, тем более ГОСТ и ТУ на них. А грунтовка? В итоге нашел парочку - БТ-177, КО-813, КО-83... Что в итоге на самом деле подходит и лучше для эксплуатации мне не понятно. Подскажите, пожалуйста, решение этого маленького вопроса! helpsmilie.gif
alexius_sev
заложи ППМ, в 2 раза дешевле в совокупности с монтажем, и при замене протечного участка, в 3 раза затрат меньше. и не нужно от ультрафиолета защищать
Машинист
Алексиус, у него и так ППМ rolleyes.gif
Цитата
что в случаи прокладки труб в ППМ изоляции в надземном исполнении необходима защита полимера (изоляции) от воздействия ультрафиолетового излучения (солнца).

Надо сказать - чем его покрасить правильно )))
alexius_sev
Цитата(Машинист @ 30.11.2010, 9:49) *
Алексиус, у него и так ППМ rolleyes.gif

Надо сказать - чем его покрасить правильно )))

блин еще не проснулся,.... дискуссию недавно читал, ППМ против ППУ с какой-то женщиной непонятной))) на авоке.....
остался виимо убеждение , что все лепят ППУ)))) если наружка постоянка, не хотите ли применить оцинковку? или же времянка то рубероид?
Машинист
Там отчет хороший был в конце той темы.

А про краску - покрасьте серебрянкой, или акриловой. ГОСТ или ТУ на сайте производителя есть всегда.

Недавно, недели две назад, в одном славном районном городе ходили по сетям - у них почти на всем протяжении ППУ скорлупы вообще безо всякой защиты висят; пожелтели, трухой идут потихонечку, но держатся, пальцем не отковырять во всяком случае. Фоткать не стал - эка невидаль.
На тактичное замечание, о необходимости покровного слоя - ответили не придирайся по пустякам ))) Люди живут настоящим.
А ППМ попрочнее будет.
Насчет оцинковки, я против - упрут со звоном, не дожидаясь ночи. Рубероид тоже - лохмотья.
Contra
Цитата
Техническое задание №__ ОАО "МТК"
на разработку проекта реконструкции участков сети тепловой магистральной
1. Данные конструкций...
Протяженность...
Диаметры...
Тип прокладки...
Год ввода в эксплуатацию...
2. Обоснование необходимости ремонта
Износ теплопроводов от наружной коррозии. Конструкция изоляции армопенобетон. Протекают швы в строительных конструкциях канала. Попадание воды сверху.
3. Проектом необходимо предусмотреть
Тип прокладки бесканальная в ППУ изоляции. Предусмотреть систему ОДК.

"МТК" меняет ППМ на ППУ. Десятки Техзаданий выставлены на тендер. Хотя ППМ проще, дешевле, удобнее. Сами себе проблемы создают?
Dimanich2100
Так если ГОСТ или ТУ на сайте производителя есть всегда, там где смотрел ничего не было. Звонил даже, сказали про какой-то Кортек-КО с ТУ 1721-009-1784808-2002. В инете так и не нашел. Если не сложно дайте ссылочку на рассмотрение!!!!
alexius_sev
Цитата(Contra @ 30.11.2010, 10:22) *
"МТК" меняет ППМ на ППУ. Десятки Техзаданий выставлены на тендер. Хотя ППМ проще, дешевле, удобнее. Сами себе проблемы создают?

слышали такое слово ЛОББИРОВАНИЕ и ОТКАТ?
И сравните сколько в России заводов ППУ и ППМ, и что если ППМ лучше, гос-во даст встать завода ППУ? Ипанутая система

Три дня за ненормативную лексику
Машинист
Цитата
"МТК" меняет ППМ на ППУ. Десятки Техзаданий выставлены на тендер. Хотя ППМ проще, дешевле, удобнее. Сами себе проблемы создают?

Я бы не называл это проблемами. Это явный прорыв, революция.
alexius_sev
http://www.youtube.com/watch?v=AFd3UXx3i_s вот видео, и там есть видео по монтажу стыков
Машинист
Цитата(Dimanich2100 @ 30.11.2010, 11:23) *
Так если ГОСТ или ТУ на сайте производителя есть всегда, там где смотрел ничего не было. Звонил даже, сказали про какой-то Кортек-КО с ТУ 1721-009-1784808-2002. В инете так и не нашел. Если не сложно дайте ссылочку на рассмотрение!!!!

Поздно, но лучше чем никогда, вдруг еще кто искать будет rolleyes.gif .
Эмаль кремнийорганическая Картэк-КО по ТУ 1721-009-17804808-2002
http://www.ppmi.ru/kremniiorganicheskaya_emal_kartek.html
ekuzin
КО-813 и никаких гвоздев. очень стойкая краска. можно еще цвет выбрать для разнообразия так сказать :-) в Чите по городу зеленая магистраль Ду1000.
Машинист
Цитата(ekuzin @ 12.4.2011, 14:48) *
КО-813 и никаких гвоздев. очень стойкая краска. можно еще цвет выбрать для разнообразия так сказать...

подача - красненьким, обратка - синеньким )))
ekuzin
подача - красненьким, обратка - синеньким ))) - прикольно. но если серьезно лично у нас КО-813 зарекомендовала себя с лучшей стороны и есть еще одно приятное свойство - дождь смывает с нее пыль и она как новенькая! В ирке храм покрасили ей 6 лет назад - до сих пор смотрится как будто только с реставрации.
Но если это город, то цвет лучше с архитекторами согласовать -на всякий случай.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.