Уважаемые, разрабатываю тепловой пункт производственного здания. Согласно нашего карана (СНиП 41-01-2003) п. 6.1.2 “Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Системы теплоснабжения без автоматического регулирования допускается проектировать при расчетном расходе теплоты зданием (включая расходы теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснабжение) менее 50 кВт.”, должен спроектировать автоматическое регулирование температуры. Температура теплоносителя тепловой сети и системы отопления совпадает (150-70 гр.), т.е. в узле смешивания необходимости нету, но каким образом осуществить регулировку по температурному графику обратки. Дайте свои отзывы к моей схеме на наличие работоспособности регулировки с трехходовым и насосом. Может просто тупа поставить на обратке двухходовой без перемычки и насоса? Да, лишних наваротов не надо.