iazz
Пытаюсь разобраться в вопросе, можно так подключить котлы к дымоходу, дабы потом не возникло проблем со сдачей котельной.

Дано:
2 котла Viessmann Vitola 200 по 50 кВт с турбогорелками, работают в каскаде.
дымоход - вертикальная часть из керамики Shiedel Uni, подключение к нему котлов из сендвича
предусмотрена заслонка с электроприводом, автоматически закрывающаяся при выключении горелки

схема подключения прилагается

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вопросы:

При прочтении СНиП 2.04.08-87 "Газоснабжение" возник вопрос по пункту

Цитата
На дымоотводящих трубах допускается предусматривать не более трех поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы.


Тут получается 2 отвода на 90 + 2 тройника

Цитата
Отвод продуктов сгорания от бытовых газо вых приборов, печей и другого бытового газового оборудования, в конструкции которых предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать от каждого прибора, агрегата или печи по обособленному дымоходу.
В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одному дымоходу не более двух водонагревателей или отопительных печей, расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в дымоход на разных уровнях, не ближе 0,75 м один от другого, или на одном -уровне с устройством в дымоходе рассечки на высоту не менее 0,75 м.


Вопрос, допускается ли такое подключение котлов?

Какие еще документы регулируют устройство дымоходов в данном случае?
mwn1
На мой взгляд лучше бы поставить по дымоходу на каждый котел.

Ведь по четежам внутри дымохода перемычки нет, а надеяться на электрозадвижку нельзя-может не сработать.

Думаю что так скажут при сдаче.

Во вторых- тройник- это изменение направления движения.
Поэтому поворот и тройник можно считать одно и тоже.

Что-то тягоприрывателя не увидела...
Игорь_А
Предложенное подключение скорее всего не будет работать.
По мимо указанного СНиП нарушен пункт инструкции по монтажу котла Vitola 200 раздел монтаж присоединений на стороне отходящих газов п.1 стр 10 - избегать резких изгибов. А на чертеже присутствует по два поворота на 90 и тройник.
Возможно подключить два котла на одну трубу. но нужно чтобы повороты были не более 60. дымоходы проложены с уклоном. и подключены к дымовой трубе если не с противоположных сторон то хотя бы под углом около 120 между ними
Valiko
из личного опыта: вход в дымовую трубу лучше делать в разных уровнях или под углом (т.е.не встречно), с установкой в общей трубе направляющей перегородки. классическое решение на такой мощности - индивидуальные газоходы