Ситуация такая: в системе отопления установили насосы BL40/260-3/4 - 2 шт. Пуск прямой. Труба после насосов диам.40, переходящая в диам.50. При полностью открытых затворах после насоса, ток мотора превышает номинальный почти на 50%, номинальный ток двигателя устанавливается при закрытии затворов после насоса почти на 80%.
Подскажите, пожалуйста, в чём дело? Что-то с гидравликой? Сейчас на всасе насосов 2 Bar, на выходе необходимо примерно 3 Bar, чуть больше.
Был уже горький опыт, когда сгорели 22 кВт насосы по этой же причине, работали на полностью открытые задвижки, но не догадались ток замерить.