Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вывод текущей температуры термостата на infoterminal touch
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
Dimkka
У меня сенсорный выключатель 2plus 2-х/ 5-и клавишный с полем для надписи. Арт. 1052. В сенсорном выключателе имеется термостат. Имеется панель infoterminal touch. На неё вывожу температуру от термостата. Можно ли сделать вывод температуры по событию???
Пример
На термостате температура 25. Стала 26. Температура изменилась. Панеле отправилась температура.
То есть опрос не по циклу времени, а по событию.
D. Alexey
Обычно температура передаётся через фиксированные интервалы времени или по изменению.
Melnikov
В KNX - событийная передача данных. то есть есть событие - есть телеграмма или обновление данных, а так как температура есть всегда как событие, меняется только ее значение тут может быть реализовано два вида событий:
1. то, что вы сделали - циклическое обновление с заданным периодом времени.
2. как правило в параметрах Вы можете задавать, что событием является изменение температуры на значение 0,1;0,2 и т.д. градуса, вот если найдете это параметр и зададите его, все будет работать нормально и циклически и по параметру, что наступит в виде первого события.
Успехов.
Konstantin_X
Алексей прав, он может передавать температуру либо циклически, либо по факту изменения температуры. Смотрите параметры в аппликации: Room temperature measuring
Dimkka
Разобрался. Спасибо!!!