serg642
Всем доброго времени суток! Коллеги, нужна ваша помощь.
В общем нужно продумать систему охлаждения лекционного зала, расположенного в цокольном этаже. Площадь помещения 15x7м, бывает до 100 человек, приточка спереди, вытяжка сзади, следовательно всегда спереди прохладно, дальше хорошо, а тем, кто в конце уже душно.
Ситуация усугубляется тем, что высота всего 2,5м и сделана отделка, следовательно хотелось бы обойтись меньшими затратами. От сплитов заказчик отказался, стоит вопрос как подключить систему охлаждения к вентиляции. Канальные кондиционеры охлаждают всего 20% уличного воздуха, думаю с возможными аномальными летними температурами не потянут, да и рециркуляция потребует переделки системы, и протяжки коробов по итак низкому потолку.
Ввиду очень не простой ситуации очень надеюсь на вашу помощь. Заранее благодарен за внимание.
jota
Какая производтельность существующей вентиляции?
serg642
Стоят машинки на 2500м3, но они регулируются шкафом автоматики выведенным в зал.
Skaramush
И сколько таких "машинок"?
Yakspb


Думается что не более одной, т.к. при одной получается почти 10 кратный воздухообмен ИМХО!
serg642
Цитата(Skaramush @ 14.12.2010, 9:07) *
И сколько таких "машинок"?


Машин 2- соответственно одна приточная, одна вытяжная.
jota
Подачу надо распределить, а то у вас аэродинамическая труба получилась. Подачу можно протащить в верхних углах с обоих сторон зала и подавать решётками в сторону зала с обеих сторон. Если обшить гипсокартоном, то выглядеть будут как балки и интеръер не испортят, отделку тоже. А вытягивать можно так, как есть теперь.
В этом случае канальным охладителем можете снижать температуру ниже
serg642
1. переделка коробов не представляется возможным(
2. вентиляторы не работают на полную мощность- никого не хочется сносить
3. все таки хотелось бы узнать- если канальник подключить к действующей системе вентиляции, он будет нормально охлаждать воздух или он быстро накроется? (подмес у канальников рекомендованный всего до 20% наружнего воздуха)
jota
Причём здесь канальник? Ставите фреоновый испаритель в воздуховод, а на улице компрессорно-конденсаторный блок. Бывает, если мощности охлаждения не хватает - два испарителя последовательно по воздуху. Вы ж пишете, что запас у вентилятора есть....
Skaramush
Бррр, не догнал. Принимая во внимание топикстартер:
Цитата
следовательно всегда спереди прохладно, дальше хорошо, а тем, кто в конце уже душно.

Что даст дополнительный охладитель? Ведь для того, чтобы "в конце" стало нормально, "спереди" должно стать холодно.
Тут схему менять надо.
serg642
Спасибо jota за идею с фреоновыми испарителями). Только возникли вопросы- к фреоновому испарителю нужен компрессорно- конденсаторные блок, следовательно,
1) можно ли комбинировать внешние блоки от других производителей, а охладитель korf, если да, то какая компания больше всего соответствует понятию цена/качество?
2) можно ли два охладителя подключить к одному конденсаторному блоку? (по принципу мульти-сплит системы)
Заранее благодарен, к сожалению в системах кондиционирования не силен(
serg642
Спасибо jota за идею с фреоновыми испарителями). Только возникли вопросы- к фреоновому испарителю нужен компрессорно- конденсаторные блок, следовательно,
1) можно ли комбинировать внешние блоки от других производителей, а охладитель korf, если да, то какая компания больше всего соответствует понятию цена/качество?
2) можно ли два охладителя подключить к одному конденсаторному блоку? (по принципу мульти-сплит системы)
Заранее благодарен, к сожалению в системах кондиционирования не силен(