В соответствии со СНИП Котельные установки тепловая мощность котельной складывается из нагрузок потребителей, собственных нужд, потерь в сетях.

Возник вопрос как выполнить расчет тепловых потерь в тепловых сетях для определения мощности котельной.
Поиск на данном форуме не дал результатов.

Тепловая сеть - вновь проектируемая, частично надземная, частично подземная в непроходных каналах, частично бесканальная.

Нормативные документы:
1)методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения.
2) МДК 4-05.2004 Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения
3) Приказ министерство энергетики РФ от 30 декабря 2008 года № 325 Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии
4)РД 34.09.255-97 методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях

В перечисленных выше методиках приведен алгоритм расчета годовых потерь.
Однако мощность котельной выбирается из режима холодной пятидневки.

Прошу подсказать как выполняется расчет потерь в тепловых сетях для определения мощности котельной, Есть ли нормативный документы предписывающий методику расчета.
alexius_sev
как как считаете теплопотери по трубе, есть методика расчета тепловой изоляции, вот по ней и считаете, находите сколько тепла теряет труба, ну и закладываете это тепло, соколова откройте, николаева, хрусталева....успехов вам в ваших начинаниях
tolant
alexius_sev

Ваши посты всегда читаю с большим удивлением... Желаю Вам успехов в ваших начинаниях...
alexius_sev
Цитата(tolant @ 15.12.2010, 12:45) *
alexius_sev

Ваши посты всегда читаю с большим удивлением... Желаю Вам успехов в ваших начинаниях...

пасиб
grigoriy198525
В питере одна теплоснабжающая организация требовала, одно время, к нагрузке прибавлять 7% на потери в трубе через изоляцию, это ничем не обосновывала!!! Более правильно брать и считать потери через изоляцию по СНиП "тепловая изоляция" каждого цчастка трубы, но это долго, поэтому я делаю проще, беру таблицу "Нормы тепловых потерь через изоляцию.........." из этого же снипа и умножив на длину участка получаю более менее логичную и обоснованную потерю!
zeman
Вобще то нужно определиться кто это должен делать. Если теплосеть новая, то должен быть на нее проект и в нем должен быть расчет теплопотерь. Если нет, то запросить через заказчика проектирующую организацию его сделать и представить исходные данные для проектирования котельной. Если проекта на сеть еще нет (или уже нет - потеряли), то мы увеличиваем мощность котельной на 5% из-за теплопотерь в тепловых сетях. Цифра взята из какой то древней методички по проектированию, сейчас уже и не вспомню из какой. Кстати по той же методичке расходы на СН котельной составляют 3%. Тепловой расчет конечно является более правильным подходом, но согласитесь, что теплопотери же не будут больше из-за того, что мощность котельной увеличена. Ее так и так приходится увеличивать, так как никогда точно не попадешь в требуемую мощность при ограниченной номенклатуре котлов. На стадии наладки можно несколько снизить максимальную мощность котла. В разумных пределах естественно.
Цитата(tolant @ 15.12.2010, 12:45) *
alexius_sev

Ваши посты всегда читаю с большим удивлением... Желаю Вам успехов в ваших начинаниях...

посту не хватает смайликов походу... dry.gif
tolant
Да сеть новая. Проект тепловой сети наш.


На определение годовых потерь в теплостеи - нормативов тьма (указаны в заголовке темы). В соответствии со СНИП котельные мощность котельной выбирается с учетом потерь в сети. А вот методики - нормативной, для определения потерь в теплосети нет у меня в данный момент нет.

В принципе, здравый смысл подсказывает, что надо взять температуру теплоносителя в режиме холодной пятидневки и рассчитать теплопотери в этом режиме через изоляцию и с теплоносителем. Как это делать - это понятно.


Вопрос в другом - существуют ли нормативы для определение потерь в теплосети для определения мощности источника тепла?

alexius_sev
Ну есть нормы плотности теплового потока Вт/м, через изолированную поверхность двухтрубных ТС от часов работы, сам вот не знаю ,где эти таблицы находится rolleyes.gif
tolant
Дружище, alexius_sev

Эти нормы
1)СП 41-103-2000 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов
2)СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
3) Приказ № 325 о утверждению нормативов технологических потерь

alexius_sev, не пишите сюда больше, пожалуйста. Вы даже не понимаете про что вопрос.
zeman
Здравый смысл подсказывает, что котельная проектируется на определенный температурный график. Можно конечно называть это температурой теплоносителя при холодной пятидневке, но имхо - это уже попахивает казуистикой.
Соответственно и тепловая изоляция трубопроводов считается по этому температурному графику. Читайте СП 41-103-2000 (или 41-105-2002)
alexius_sev
Уговорили больше сюда писать не буду...Просто непонятно если вы можете вывести потерю тепла через изоляцию за год, почему вы е ожете переделать эту формулу для максимальной пятидневки??? У вас есть средняя температура от часов суток, что-то тут не то ибо эти два фактор взаимосвязаны напрямую tomato.gif
но я писать вам не буду, вижу у вас БОЛЬШОЙ опыт в таких делах
tolant
Коллеги, неужели никто не считал потери в тепловой сети для определения тепловой мощности источника тепла?
CNFHSQ
Цитата(tolant @ 20.12.2010, 19:23) *
Коллеги, неужели никто не считал потери в тепловой сети для определения тепловой мощности источника тепла?

Я очень извиняюсь, но иногда полезно смотреть на потолок dry.gif
ofrenda
tolant, воспользуйся методичкой МДК 4-03.2001 "Методика определения нормативных показателей функционирования водяных т/сетей систем коммунального теплоснабжения". Там есть расчёт т/потерь ч/з изоляцию и утечки. Всё просто и доступно.
tolant
to ofrenda


Спасибо!