Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция высотки 25 этажей повышенной комфортности
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
proektant-minsk
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Проектируется высотное здание повышенной комфортности 25 этажей, жилье. Первые два этажа встроенные, 3-ий - промежуточный. Рассматривается 2 варианта вентиляции: 1)Вопрос следующий: принято решение не использовать вентблоки (естественная вентиляция) для санузлов и ванных комнат, то есть санузлы и ванные вешаются на отдельную механическую систему, каждое ответвление воздуховода на этаж снабжается обратным и огнезадерживающим клапаном. Есть ли необходимость в обратном клапане когда у нас предусмотрены воздушные затворы? Предусмотрена утилизация на промежуточном теплоносителе между приточкой в подвале, и вытяжкой из кухонь на техэтаже.
ВАРИАНТ 1 ) Регулирование параметров воздуха осуществляется непосредственно жильцами квартир при помощи четырехтрубных фанкойлов (нагрев и охлаждение воздуха). Свежий воздух подается от приточной установки в подвале. В данном здании нет балконов.
ВАРИАНТ 2 ) Индивидуальные кондиционеры для каждой из квартир установлены на каждом этаже в шкафах в пространстве холла. Предусмотрен электрический подогрев воздуха в кондиционерах и холодильная машина на кровле.
Какие еще альтернативные варианты вентилирования помещения вы видите, с учетом вышеперечисленных характеристик зданий, и жильцы должны иметь возможность сами устанавливать температуру воздуха?
WAKO
Если при отключении вытяжного вентилятора ОЗК будет закрываться (если он конечно с эл. приводом), то можно обойтись без обратных клапанов.
Вариант 1 на мой взгляд предпочтительнее.
Можно еще сделать подмес приточки в воздухозабор фанкойла
EJIEHA
Вы издеваетесь.... Зачем вообще ОЗК и ОК при воздушном затворе.... По варианту №2. Модель кондиционера укажите, пожалуйста. Очень интересно.
WAKO
Цитата(EJIEHA @ 29.12.2010, 16:59) *
Вы издеваетесь.... Зачем вообще ОЗК и ОК при воздушном затворе.... По варианту №2. Модель кондиционера укажите, пожалуйста. Очень интересно.

Ой, действительно, спутников то я и не заметил smile.gif))
инж323
А приток бы (ИМХО) децентрализировал коль электро нагрев- в холлы под подщивной и у каждого своя она и крути как хошь.
И воздуховоды квадраты не забираюттранзитом, хоть и с рекуперацией тогда не приткнутся в этом варианте. А вот с вытяжкой плотней смотрел бы, может от естественной и не стоит уходить- квартиры под наддувом будут.
А от холмаш ввел бы просто в квартиру патрубки и ограничился этим(границы проектирования и границы стройготовности разные могут быть), и пару вариантов разного оснащения прикладухой под квартиру типовой чертежик оснащения без воплощения в железо.
jota
Во всём мире уходят от централизованных систем и делают автономные на квартиры. (Cейчас миникамер - море) Исключение - выбросы от кухонных зонтов и WC.
Tema219
я тоже выскажусь за децентрализацию. особенно странно, что такую навороченную схему выдумал инженер из минска. щас ведь столько инфы (и семинары и по радио-телевещанию) про "энергоэффективные дома" НИПТИСа. махонькие приточно-вытяжные в вертикальном исполнении с электродогревом устанавливаются на балконе... у вас же нет балкона - ну придумайте техзону или еще чиво...объективно - такая система намного проще, особенно в эксплуатации.
ЗЫ текст не принимать как наезд wink.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.