Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Проектируется высотное здание повышенной комфортности 25 этажей, жилье. Первые два этажа встроенные, 3-ий - промежуточный. Рассматривается 2 варианта вентиляции: 1)Вопрос следующий: принято решение не использовать вентблоки (естественная вентиляция) для санузлов и ванных комнат, то есть санузлы и ванные вешаются на отдельную механическую систему, каждое ответвление воздуховода на этаж снабжается обратным и огнезадерживающим клапаном. Есть ли необходимость в обратном клапане когда у нас предусмотрены воздушные затворы? Предусмотрена утилизация на промежуточном теплоносителе между приточкой в подвале, и вытяжкой из кухонь на техэтаже.
ВАРИАНТ 1 ) Регулирование параметров воздуха осуществляется непосредственно жильцами квартир при помощи четырехтрубных фанкойлов (нагрев и охлаждение воздуха). Свежий воздух подается от приточной установки в подвале. В данном здании нет балконов.
ВАРИАНТ 2 ) Индивидуальные кондиционеры для каждой из квартир установлены на каждом этаже в шкафах в пространстве холла. Предусмотрен электрический подогрев воздуха в кондиционерах и холодильная машина на кровле.
Какие еще альтернативные варианты вентилирования помещения вы видите, с учетом вышеперечисленных характеристик зданий, и жильцы должны иметь возможность сами устанавливать температуру воздуха?