Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Каскадное управление котлами – это просто!
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Страницы: 1, 2
nwe
Цитата(Alex_ @ 15.1.2011, 0:14) *
Нормуль...
Туда бы еще недорогой погодозависимый контроллер засунуть - вообще супер было бы!


Нет.
Для примитивных объектов эконом-класса даже недорогой "погодный" контроллер будет означать смерть от перерасхода финансирования.

Как-то в начале деятельности мне попался термин АВР и на вопрос "что это" один спец честно ответил, что это "автоматическое включения резервного питания". Затем добавил, что на практике, на расстоянии 200-300 км от Москвы или С-Петербурга, автоматика остаётся на бумаге, а функция успешно реализуется через дежурного электрика, профессионально орудующего перекрёстными рубильниками - "щёлк-щёлк" ... йес!
Alex_
Цитата(nwe @ 16.1.2011, 0:54) *
недорогой "погодный" контроллер будет означать смерть от перерасхода финансирования.

Сочувствую... Пусть это не звучит как понты, но делаем сейчас квартиру, так там трапп (слив) в полу стОит как тот контроллер...
Ludvig
Цитата(Alex_ @ 16.1.2011, 1:21) *
Сочувствую... Пусть это не звучит как понты, но делаем сейчас квартиру, так там трапп (слив) в полу стОит как тот контроллер...

А большим похвалиться нечем? Может не надо писать в тему автоматизация, а открыть форум трапПы? Сочувствую...
Alex_
Сорри, сравнение действительно неудачное.
Погодозависимый регулятор - это сущие гроши по сравнению со стоимостью котельной, даже самой супербюджетной. (котел АОГВ на даче не в счет).
При этом не надо бегать в котельню при каждом капризе погоды. (я уже не говорю про суточный ход температур). Тем более, если щит уже есть - что бы его туда не поставить. Искренне не понимаю.
tiptop
Сейчас наткнулся на забавный рассказ о каскадном управлении в котельной:

"...опосля окончания отопительного сезона не будет необходимости «бранить» большущий котел... "

laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Ludvig
Чего-то пишут, пишут...
Каскадное управление котлами на ЛОГО! что-ли? Других знаний нет?
starshoy2001
на Лого делают потому как думать особо не надо.на сименсовском сайте был в свое время приме-каскадное управление котлом.готовое решение rolleyes.gif
tiptop
Продолжу тему.
Теперь - Простое каскадное управление 2-мя котлами с модулируемыми горелками (запуск ведомого котла при понижении tн.в и при отказе ведущего)

Предполагается, что пиковая нагрузка гвс не превышает мощность одного котла.
Для реализации предлагаемого варианта потребуется немногое –
всего лишь несколько промежуточных реле и, например, Овен ТРМ1, Овен ТРМ32 :
tiptop
“Разрешение от котла” – сигнал от котла о его рабочем состоянии (готовности к запуску).
Второй (ведомый) котёл запускается автоматически при понижении температуры наружного воздуха а также при пропадании сигнала “Разрешение от котла” первого котла.
Смену ведущего котла (постоянно работающего) можно делать вручную при периодических осмотрах котельной.
Для управления модулируемыми горелками используются те же импульсы, что идут на регулирующий орган от электронных ПИД-регуляторов. У котлового регулирующего термореле выставляется максимально возможная температура.

Понятно, что при таком управлении мощности работающих котлов и температуры воды на их выходах в общем случае будут разными.
Kass
А вы видите каскад только в ротации котлов?
Ludvig
Есть все основания полагать, что топикстартер понятия не имеет про каскадное регулирование.
В этой теме об этом ни строчки.
Alex_
А я пока не увидел предмета обсуждения.
Все алгоритмы давным-давно наработаны и общеизвестны. Изобретать под них релейную элементную базу? Вроде как мы в начале 21-го века, а не 20-го...
Kass
Цитата(Ludvig @ 21.3.2011, 20:52) *
Есть все основания полагать, что топикстартер понятия не имеет про каскадное регулирование.
В этой теме об этом ни строчки.


Вот потому я и задал вопрос о том, что он под этим понимает. У меня сложилось впечатление, что он под этим понимает лишь смену котла через определенное время. Ни о каком регулировании каскадном похоже речи не идет.
tiptop
Благодарю всех за интерес, проявленный к этой теме!
tiptop
Цитата(tiptop @ 10.1.2011, 12:17) *
Предполагаемая работа

Для управления модулируемыми горелками используются те же импульсы, что идут на регулирующий орган от электронных ПИД-регуляторов.

Тут я неправ.

Для управления теплопроизводительностью горелки нужно использовать регулятор температуры воды на выходе котла. Для модулируемой горелки это - ПИД-регулятор.
Заданную температуру можно изменять вручную ступенчато в соответствии с температурой уличного воздуха, например, где-нибудь через 10*С уличной температуры (надо составить таблицу).
Если такой вариант приемлем, то можно использовать отличный ПИД-регулятор ТРМ32. Предполагаю, что кроме него на щите котла нужно установить переключатель ЗАДАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ – 75 – 95 – 115 (три положения). На выходе котла нужно поместить два "термосопротивления":

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
tiptop
Цитата(tiptop @ 5.3.2015, 22:35) *
Заданную температуру можно изменять вручную ступенчато в соответствии с температурой уличного воздуха, например, где-нибудь через 10*С уличной температуры (надо составить таблицу).

Таблица загрузки котлов может выглядеть так:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Она составлена на основании графика минимально необходимой температуры воды на общем выходе котлов (это частный случай):

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

tiptop

Сейчас, спустя пару лет, я изложил свои соображения и предложения здесь: Управление теплопроизводительностью (kotelna.tk)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.