Уважаемые форумчане!
В проекте применили регулятор давления РДНК-400М. Входное давление 0,22МПа, выходное 5кПа. Расход газа от 23,0м3/ч до 97,88м3/ч. Диапазон выходного давления данного регулятора, а также возможные величины давления на входе, а также пропускная способность данного регулятора соответствуют принятому проектному решению. Однако организация на чьём балансе будет данный ГРПШ ответственно заявляет, что при отключении одного из двух работающих котлов за данным регулятором давления будет происходить скачок давления и встроенный в регулятор ПЗК будет срабатыватт, прекращая подачу газа. (якобы уже два раза сталкивались они с такими регуляторами) Открыть его можно только вручную.
Мне очевидно, что вопрос в наладке регулятора. Прошу поделиться мнениями, кто сталкивался с подобными проблемами.
Любой регулятор и этот тоже, при резких изменениях расхода выдает скачок давления или вверх или вниз. И неизвестно, что лучше, наверное лучше вверх. Вопрос не в регуляторе, а в настройках сбросного и предохранительного клапанов. Хороший результат дает примитивное дросселирование импульсной линии к ПЗК. Делалось неоднократно.
чтобы не было скачков давления, необходимо предусматривать коллекторы определенного размера перед котлами! Тогда у регулятора будет время чтобы перестроиться на новый расход газа при включении/выключении котлов.
Цитата(Илюха @ 21.1.2011, 16:25)

чтобы не было скачков давления, необходимо предусматривать коллекторы определенного размера перед котлами! Тогда у регулятора будет время чтобы перестроиться на новый расход газа при включении/выключении котлов.
Тогда возникает вопрос по габаритным размерам данного коллектора. Как их определить? В течении какого времени газ давление газа будет достигать критического (1,15 от рабочего) давления?
Коллектор вещь безусловно нужная и полезная. Рассчитывается по соотношению площадей сечения. Посмотри в "Нормативном методе аэрод. расчетов". Но конкретную проблему он не решает. Расход -он и в африке расход, т.е. в месте установки регулятора мало что изменится.
При достаточном объёме коллектора давление газа после регулятора при перепадах расхода будет изменяться плавно, тем самым давая регулятору время перестроится на новый расход.
При расходе 97,88м3/ч объём газопровода между регулятором давления и горелками котлов должен быть не менее 0,225м3
Все верно, работая в наладке очень часто сталкивался с подобным, приходилось со скандалом менять коллектор на больший диаметр, меняли РДНК - не выдавал паспортных данных.
Отечественные регуляторы, в частности РДНК, довольно капризны. С ними как повезет. Бывает нормально работает, а бывает с ним намучаешься и в итоге меняешь. Основные проблемы - значительная качка давления или не держит давление на тупик. У нас в конторе есть опытные слесаря, которые еще с советских времен занимаются этими регуляторами. Они решают проблему настройкой - заказывают пружины на заводе, ставят какие-то дросселя в импульсных трубках (на сам регулятор, а не на ПЗК). В общем надо пробовать настраивать. А коллектор может ничего и не даст, если регулятор нормально не работает. Если должно быть 0,225 м3 - это надо втиснуть 13 м трубы 159, может и места столько нет в котельной.
Цитата(lentyai @ 28.1.2011, 20:51)

Если должно быть 0,225 м3 - это надо втиснуть 13 м трубы 159, может и места столько нет в котельной.
если нет места - увеличиваем диаметр коллектора.
Poohovik
31.1.2011, 16:14
Цитата(motov @ 21.1.2011, 12:12)

Уважаемые форумчане!
В проекте применили регулятор давления РДНК-400М. Входное давление 0,22МПа, выходное 5кПа. Расход газа от 23,0м3/ч до 97,88м3/ч. Диапазон выходного давления данного регулятора, а также возможные величины давления на входе, а также пропускная способность данного регулятора соответствуют принятому проектному решению. Однако организация на чьём балансе будет данный ГРПШ ответственно заявляет, что при отключении одного из двух работающих котлов за данным регулятором давления будет происходить скачок давления и встроенный в регулятор ПЗК будет срабатыватт, прекращая подачу газа. (якобы уже два раза сталкивались они с такими регуляторами) Открыть его можно только вручную.
Мне очевидно, что вопрос в наладке регулятора. Прошу поделиться мнениями, кто сталкивался с подобными проблемами.
Несколько раз встречал "народные" методы лечения этой проблемы. Клиенты либо загрубляли настройку ПЗК, либо заужали просвет импульсной линии. Поджимали трубки, вставляли жиклерчики с уменьшенным сечением, запихивали ватку.
Я же это и предлагал. Только зачем ватку. ФИ! Дюралевая шайбочка с отверстием минимально возможного диаметра. Если маловато. то потихоньку увеличиваешь диаметр.
Цитата(Илюха @ 27.1.2011, 10:01)

При достаточном объёме коллектора давление газа после регулятора при перепадах расхода будет изменяться плавно, тем самым давая регулятору время перестроится на новый расход.
При расходе 97,88м3/ч объём газопровода между регулятором давления и горелками котлов должен быть не менее 0,225м3
Будьте добры скиньте ссылку на ту литературу, тот метод которым вы воспользовались определяя минимальный требуемый объем трубопровода.