Полная версия этой страницы:
Наружные сети В1,К1,К2.
Павел Водовозов
28.1.2011, 20:04
1) Подскажите какое расстояние должно быть между колодцами в напорной канализации?
2) Я слышал что рядом с отапливаемым подвалом(фундаментом) трубу В1 можно прокладывать(закапывать) на глубину 30 см, правда ли это?
waljunja
28.1.2011, 23:51
Цитата
Подскажите какое расстояние должно быть между колодцами в напорной канализации?
А что вы собираетесь размещать в колодцах?
Иванов В.А.
29.1.2011, 7:41
Цитата(waljunja @ 28.1.2011, 23:51)

А что вы собираетесь размещать в колодцах?
Например, КНС - в четырёх двухметровых колодцах.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
waljunja
29.1.2011, 14:49
хи-хи-хи, смешно.
Напорные сети НВК прокладываются в соответствии с нормами - не ближе 5м от обреза фундамента.
Колодцы на напорной сети К1 также, как и В1. Обязательная установка водо- и воздухо- спускной арматуры обязывает ставить колодцы во всех точках вертикального излома трассы. А в остальном как В1.
Иванов В.А.
30.1.2011, 8:14
Цитата(waljunja @ 29.1.2011, 14:49)

хи-хи-хи, смешно.

А почему?
waljunja
30.1.2011, 12:18
Да Вы не подумайте ничего, просто неожиданный ответ на вопрос о колодцах, я подумала, что вы пошутили. Порадовалась. Извините, если обидела.
Иванов В.А.
30.1.2011, 17:51
Я хотел Ваше мнение услышать по поводу такой компоновки КНС...
waljunja
30.1.2011, 18:58
Ну, не знаю, что и сказать. я так поняла, что это на дождевой канализации или ошиблась?
1. Хотелось бы узнать производительность насосов, напор, массу и мощность
2. разрезик бы глянуть
3. на диаметре входном 500 мм решётчатый контейнер. Мне кажется, он размеров будет посолиднее. Как предполагаете его доставать и очищать?
4. Потом я бы напорный трубопровод от одного насоса не водила бы через колодец другого насоса
5. не поняла зачем два трубопровода вентиляции в одном колодце.
Пока всё. Жду дополнительной информации.
Иванов В.А.
30.1.2011, 19:46
1. Насосная станция оборудована четырьмя погружными насосами марки S1.100.125.220.4.58М.С.297.Q.N.D фирмы «Грундфос». Производительность насоса Q = 65 л/сек, напор H = 18,0 м, N = 26 кВт.
2.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла3. Да, надо посчитать. Может перенести в сборно-распределительный колодец.
4. Учту.
5. Вытяжка и приток.
Спасибо!
waljunja
30.1.2011, 23:34
Всё равно не понимаю, зачем вентиляция приточная? Там же человек не будет находиться.
Разве не достаточно просто одной трубы для впуска или выпуска воздуха?
Иванов В.А.
31.1.2011, 3:57
Цитата
В приемном резервуаре предусматривается механическая вентиляция, производительность которой принята исходя из требуемого воздухообмена - не менее 5 крат; вытяжка осуществляется крышным вентилятором марки TFER 125М. Вентилятор работает в автоматическом режиме 16 часов в сутки при t=+5°С и выше. Предусматривается также местное управление вентилятором. Вытяжка компенсируется приточным воздухом, поступающим естественным путем через трубу, выведенную на поверхность земли на высоту 2.0м. Перед спуском в резервуар при проведении ремонтных работ необходимо не менее, чем на 10мин включить вентилятор и убедиться в отсутствии загазованности.
В период нахождения в резервуаре обсуживающего персонала вентилятор должен работать непрерывно. Эксплуатирующей организации необходимо приобрести прибор «Джинн-газ» для определения степени загазованности внутри КНС.
ТП 902-1-133.88 "Канализационная насосная станция с погружными электронасосами...":
Цитата
4. ВЕНТИЛЯЦИЯ
Проект вентиляции канализационной насосной станции разработан в соответствии со СНиП 2.04.05-86, СНиП 2.04.03-85.
В насосной станции предусматривается вытяжная механическая вентиляция, производительность которой принята, исходя из требуемого воздухообмена – не менее 12 крат; вытяжка осуществляется крышным вентилятором ВКР №4.
Внутренняя температура в приемном резервуаре положительная, влажность – 90%.
Удаление воздуха при работе насосной станции производится из 2-х зон: из верхней зоны – 1/3, из нижней зоны – 2/3 (над уровнем жидкости).
Для проветривания приемного резервуара при проведении ремонтных работ предусмотрена возможность удаления воздуха над днищем резервуара в объеме 1/3 общего воздухообмена.
Вентилятор работает в автоматическом режиме (16 часов в сутки) при температуре нормального воздуха +5С и выше, т.к. при более низкой температуре воздуха процессы газовыделения из сточной жидкости резко замедляются. Предусмотрено также местное управление вентилятором.
Вытяжка компенсируется приточным воздухом, поступающим естественным путем через трубу, выведенную над поверхностью земли на высоту 1м.
Перед спуском в резервуар при проведении ремонтных работ необходимо не менее, чем на 10 мин. включить вентилятор и убедиться в отсутствии загазированности в соот-ветствии с «правилами техники безопасности при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест МЖКХ РСФСР». В период нахождения в резервуаре обслуживающего персонала вентилятор должен работать непрерывно.
"Проект вентиляции канализационной насосной станции разработан в соответствии со СНиП 2.04.05-86, СНиП 2.04.03-85.
В насосной станции предусматривается вытяжная механическая вентиляция, производительность которой принята, исходя из требуемого воздухообмена – не менее 12 крат; вытяжка осуществляется крышным вентилятором ВКР №4."
Очень странно, но в СНиПе не 12, а 3.
Иванов В.А.
31.1.2011, 7:03
3-х кратный - это для машинного зала
Для приёмного резервуара - 5-ти кратный
Для насосной станции метантенка - 12-ти кратный
Ну пишут же
не менее 12.
Иванов В.А.
31.1.2011, 13:51
В типовом проекте принят наихудший вариант.
Я в своем проекте принял 5-ти кратный воздухообмен.
Ну,я не знаю. По-моему, всё-таки приточная вентиляция лишняя. Ведь воздух подаётся в рабочую зону для людей. А в такую КНС кто полезет?. Фактически это колодец с насосами. Насос вы будете доставать не залезая внутрь, корзину тоже. Единственно, заменить задвижки или арматуру. Мне кажется, что эти нормы по вентиляции для наших типовых КНС бытовой канализации, куда спускаются люди для обслуживания оборудования. А здесь дождевые воды, правда после зимы они приблизятся по составу к бытовым...Возможно я ошибаюсь.
И ещё по поводу цитаты о вентиляции ТП 902-1-133.88, я сам типовой не видела, но у вас наверняка есть паспорт. Хотелось бы глянуть, что насосная собой представляет и где там размещаются вентиляторы.
Иванов В.А.
2.2.2011, 21:42
Вентилятор крышный, на вытяжном воздуховоде.
ТП могу выложить - три альбома (~10 Мбайт).
типовой здесьOlgaO, а почему русские буквы перестали в именах прикреплённых файлов отображаться?
Ну не знаю, что и сказать. В комплектных насосных станциях ни разу не видела приточной вентиляции. Надо поразмышлять...
Как?
в любой готовой комплектной КНСки всегда устраивают 2 трубы....приток и вытяжка
HasBolla
13.10.2015, 9:55
Цитата(Иванов В.А. @ 31.1.2011, 4:57)

ТП 902-1-133.88 "Канализационная насосная станция с погружными электронасосами...":
Цитата
Вентилятор работает в автоматическом режиме (16 часов в сутки) при температуре нормального воздуха +5С и выше, т.к. при более низкой температуре воздуха процессы газовыделения из сточной жидкости резко замедляются. Предусмотрено также местное управление вентилятором.
Подскажите откуда такое требование? В снипе каком или где прописано? Или это только рекомендации типовика?
Какое именно требование? - о вентиляции? - о том, что при меньше +5 вентилятор в авторежиме не работает?
HasBolla
13.10.2015, 10:21
Да, про 16 часов в сутки и +5 градусов.
Имхо, то, что вы перечислили, принято по расчетам (или по наитию, или по данным объектов-аналогов, или тх) авторов, обеспечивающих соблюдение требований норм. Норма - раздел 11.2 СП 32.13330.
Эскулапы ответят правильнее, если заглянут сюда.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.