31.1.2011, 16:18
Добрый день!
Может кто сталкивался с подобным...
Суть проблемы в следующем:
Имеется асинхронный двигатель, работающий от сети. Что будет, если на 20...100 мс снять с двигателя питание и снова на него подать? Возникает ли при данной манипуляции ударный момент в двигателе в момент повторного включения из-за рассогласования векторов магнитного поля?
Теперь зачем все это нужно. Предполагается с помощью частотного преобразователя осуществлять каскадный пуск двигателей. ПЧ разгоняет двигатель до 50 Гц, синхронизирует свою выходную частоту и фазу с сетевой, затем отключает напряжение на выходе и контактор переключает двигатель напрямую на сеть. Переключение занимает 20 - 100 мс в зависимости от контактора.
Это каскадный плавный пуск насосов, вентиляторов с помощью одного ПЧ.
Такие системы существуют, но подробно о них нигде не говорится. Собственно смущение вызывает то, что на несколько десятков милисекунд на двигателе исчезает питание.
???
Сергей Валерьевич
31.1.2011, 17:28
По моему мнению с этим и УПП справится, дешевле будет...
А переключений с ЧП на сеть у многих ЧП встречал, типа работает один насос от ЧП, не хватает, перебрасывают на сеть и подключают следующий до ЧП. Кажется а алтиваров такое зашито, но утверждать не берусь, не использовал.
poludenny
31.1.2011, 17:50
Цитата(Сергей Валерьевич @ 31.1.2011, 16:28)

По моему мнению с этим и УПП справится, дешевле будет...
УПП то справится, но один из механизмов должен оставаться частотно-регулируемым.
Цитата(Сергей Валерьевич @ 31.1.2011, 16:28)

А переключений с ЧП на сеть у многих ЧП встречал, типа работает один насос от ЧП, не хватает, перебрасывают на сеть и подключают следующий до ЧП. Кажется а алтиваров такое зашито, но утверждать не берусь, не использовал.
У многих, в том числе и Алтиваров, есть похожая функция "каскадного пуска", но в ней, если не хватает, то ПЧ просто выдает команду на включение другого двигателя напрямую от сети, без перебрасывания.
Сергей Валерьевич
31.1.2011, 18:01
а не проще все это управление собрать, к примеру, на зелио, лого, а использовать дискретные вх/вых ЧП, тогда ЧП можно и без наворотов, без ПЛК внутри взять.. Вроде и надежнее будет. И время переключения выставлять, и контроль осуществить...
poludenny
31.1.2011, 18:10
Цитата(Сергей Валерьевич @ 31.1.2011, 17:01)

а не проще все это управление собрать, к примеру, на зелио,
Так проблема то совсем не в схеме. Схему и логику сделать проще простого. Проблема в том, что так просто нельзя двигатель от ПЧ на лету быстро перекинуть на сеть из-за возможного ударного момента.
В УПП там все просто, замыкается шунтирующий контактор, а потом размыкается выходной контактор самого УПП. А в ПЧ так сделать нельзя потому что: 1) нужно сперва синхронизировать частоту и фазу с сетевым напряжением, а 2) на выход ПЧ нельзя подавать напряжение
А с разделением по времени включения шунтирующего контактора и отключения выходного контактора ПЧ в несколько несятков мс вылазит проблема рассинхронизации, поскольку двигатель еще не успевает размагнититься за это время и его вектор не совпадает с вектором сети.
Есть хорошая книжка, еще с советских времен, Ю. Голоднов, "Самозапуск электродвигателей", процессы по сути те же. Преобразователи частоты с синхронизацией с сетью - ну, не знаю, те же сименсовцы загадочно усмехаются, когда трезвые, и матерятся, когда не совсем... Говорят, очень тяжело настраивается, сам, правда, не пробовал. При самозапуске на двигатель с остаточным намагничиванием можно получить 1.5-2 пусковых (!) тока, который, правда, очень быстро затухает. Если нагрузка квадратичная, то проблем быть не должно - тепловая защита не успеет отработать, а автомат можно настроить соответствующим образом.
Почитай Акву от Данфосса с каскадным контроллером.2насоса с базовой платой,до 8-с дополнительной.Именно такой алгоритм...
poludenny
1.2.2011, 10:10
Цитата(vejs @ 31.1.2011, 19:29)

Есть хорошая книжка, еще с советских времен, Ю. Голоднов, "Самозапуск электродвигателей"
Спасибо! Почитаем на досуге.
Цитата(vejs @ 31.1.2011, 19:29)

При самозапуске на двигатель с остаточным намагничиванием можно получить 1.5-2 пусковых (!) тока
Т.е. 10 - 14 Iном ??
Цитата(poludenny @ 31.1.2011, 18:10)

Так проблема то совсем не в схеме. Схему и логику сделать проще простого. Проблема в том, что так просто нельзя двигатель от ПЧ на лету быстро перекинуть на сеть из-за возможного ударного момента.
В УПП там все просто, замыкается шунтирующий контактор, а потом размыкается выходной контактор самого УПП. А в ПЧ так сделать нельзя потому что: 1) нужно сперва синхронизировать частоту и фазу с сетевым напряжением, а 2) на выход ПЧ нельзя подавать напряжение
А с разделением по времени включения шунтирующего контактора и отключения выходного контактора ПЧ в несколько несятков мс вылазит проблема рассинхронизации, поскольку двигатель еще не успевает размагнититься за это время и его вектор не совпадает с вектором сети.
Все рассуждения правильные, так оно и будет (на насосах). Делали подобное на вентиляторах - там большая инерция, поэтому есть возможность дать 5-10 сек на размагничивание ротора. На насосах это не допустимо, они просто остановятся.
Однако! Если у Вас такой навороченный ПЧ, который может синхронизировать с сетью фазу и напряжение, то по идее он должен позволять переключение на байпас во время работы (как УПП). Такие преобразователи я раньше встречал. По выходу и ПЧ и байпасного контактора у них вроде стояли солидные реакторы (по-видимому для демпфирования). Но уже лет шесть я про такие частотники не слышал.
Кстати - тема повторяется, и кажется не в прервый раз.... Например:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...CF%D7+%E4%E2%E0
Можно сделать разгон нескольких двигателей от УПП , а один оставить и подключить к ПЧ. Ну и комбинировать это дело по необходимости.
Сергей Валерьевич
1.2.2011, 15:50
Цитата(Pawel @ 1.2.2011, 16:47)

Можно сделать разгон нескольких двигателей от УПП , а один оставить и подключить к ПЧ. Ну и комбинировать это дело по необходимости.
вот и я б так оставил, гемора меньше
Сколько людей, столько и мнений. Я тоже не сторонник разгонять двигатели от ПЧ и потом переключать на байпас. Некрасиво как-то получается. Многое ведь от мощностей зависит, поставить УПП для разгона иногда дешевле кучи контакторов... А что касается каскадного пуска от ПЧ, то это перекочевало плавно на высоковольтный привод. Там сейчас такие схемы - как горячие пирожки. Только секция синхронизации, как правило, с огромным реактором - против физики, увы, никуда...
poludenny
1.2.2011, 18:16
Цитата(Pawel @ 1.2.2011, 14:47)

Можно сделать разгон нескольких двигателей от УПП , а один оставить и подключить к ПЧ.
Хороший вариант.
Цитата(Pawel @ 1.2.2011, 14:47)

Можно сделать разгон нескольких двигателей от УПП , а один оставить и подключить к ПЧ. Ну и комбинировать это дело по необходимости.
Когда дело доходит до "комбинировать", схема очень усложняется, а на больших мощностях вообще мрак. Шины и т.д. и т.п., цена зашкаливает.
1ПЧ - 1УПП - прямой пуск - это три группы контакторов. Т.е. если 3 насоса, то получаем 9 контакторов.
Ну надо что- то выбирать, а то и так хреново и эдак не хорошо, выбрать их плохого лучшее.
Признаюсь честно, технически не сильно подкован, больше считаю себя менеджером
есть тех док ей делюсь, может поможет чем....
poludenny
4.2.2011, 13:09
Цитата(BaJIEpuK @ 3.2.2011, 22:03)

Есть готовое решение
Готовое нам неинтересно

Цитата(Гервин @ 31.1.2011, 19:40)

Почитай Акву от Данфосса с каскадным контроллером.2насоса с базовой платой,до 8-с дополнительной.Именно такой алгоритм...
Не такой там алгоритм, а стандартный каскадный пуск
А не проще подключить каждый насос. к своему частотнику?
Тогда не будет головняка с каскадированием.
poludenny
5.2.2011, 13:42
Цитата(ii77 @ 4.2.2011, 21:31)

А не проще подключить каждый насос. к своему частотнику?
Тогда не будет головняка с каскадированием
Все больше и больше похоже на то, что
ПРОЩЕ
могу выслать на почту предлагаемую реализацию шнайдером.
или тут-
http://www.designers.schneider-electric.ru/Промышленная автоматизация - Техническая информация - Автоматика
Цитата(poludenny @ 5.2.2011, 13:42)

Все больше и больше похоже на то, что
ПРОЩЕ 
Вот и я о том же
poludenny
5.2.2011, 19:29
Цитата(k0der_ @ 5.2.2011, 12:58)

могу выслать на почту предлагаемую реализацию шнайдером.
или тут-
http://www.designers.schneider-electric.ru/Буду примного благодарен. А то я там смотрел, не нашел ничего.
Цитата(ii77 @ 4.2.2011, 23:31)

А не проще подключить каждый насос. к своему частотнику?
Тогда не будет головняка с каскадированием.

Столкнулись как-то с "экспериментальной" приблудой под названьем HYDROVAR HV - нам подкинули эту железяку для обкатки с последующеим продвижением. Так вот, цымус в том, что для организации каскада из 8 насосов достаточно приобрести 1 "анальный актуатор" с "мозгами", и 7 "безмозглых" "слейвов"; всё это содиняецца шиной profibus (всё необходимое внутри уже есть в базовой конфигурации), после чего прогрммируецца "ведущий" привод "на каскад". Всё.
Если цена и способ монтажа не смущает ("анальный актуатор" - это значит, что модуль инвертора IP66 прикручиваецца к жопе двигателя, собственного охлаждения он не имеет; ни шкафы, ни контроллеры, ни прочие извращения не нужны), готовое решение - вот оно; управляющее каскадом. Эпик фейл в том, что HYDROVAR HV не имеет встроенного PID-регулятора, как такового, там только простенький астатик с гистерезисом.
Цитата(poludenny)
Не такой там алгоритм, а стандартный каскадный пуск
Ну, Aqua не так проста, как на первый взгляд кажецца... встроенный SLC в принципе позволяет изгальнуцца так, что аж жутко становицца от переизбытка возможностей
Сергей Валерьевич
6.2.2011, 14:01
Сделать то можно, а вот как работать будет? И стоит ли овчинка выделки, не порвем ли ее? Опыт имеется? Уже на втором форуме спрашиваю, но все отмалчиваются..
Цитата(Сергей Валерьевич @ 6.2.2011, 14:01)

Сделать то можно, а вот как работать будет? И стоит ли овчинка выделки, не порвем ли ее? Опыт имеется? Уже на втором форуме спрашиваю, но все отмалчиваются..
Мы не отмалчиваемся, а говорим честно - каскад не делали ни разу, делали параллельную работу "несколько ПЧН", "несколько УПП + 1 ПЧН", "6 УПП + 6 ПЧН" (последний вариант кончился эпик фейлом, инсталляция не вытянула по мощности-расходу-напору; перемонтирован до 3хУПП)...
Цитата(BROMBA @ 6.2.2011, 12:46)

Столкнулись как-то с "экспериментальной" приблудой под названьем HYDROVAR HV. Так вот, цымус в том, что для организации каскада из 8 насосов достаточно приобрести 1 "анальный актуатор" с "мозгами", и 7 "безмозглых" "слейвов"; всё это содиняецца шиной profibus
Безмозглые слейвы это ПЧ, я правильно понял?
P.S.
Sorry from my bad Russian
Цитата(poludenny @ 7.2.2011, 9:49)

Безмозглые слейвы это ПЧ, я правильно понял?
P.S.
Sorry from my bad Russian
Правильно. Безмозглые слейвы это ПЧ - это те же HYDROVARы, только без управляющего контроллера, без клавиатурки, экранчика, и, соответственно, терминала с входами/выходами, но с платой адаптера RS485. Настройка "слейвов" осуществляется прямо через панель управления "мастера", после соединения нужного количества "инверторов" в "сеть" и последовательной подачи питания на всю гирлянду. Есть предположение, что контроллер "мастера" просто "монтирует" в свое адресное пространство доступную область памяти контроллеров плат драйверов "слейвов", а как на самом деле - особо не вникали: работает, ну и ладно...
Как смогли, так и перевели... с итальянского...
Товарищи хотел услышать ваше мнение, поскольку обсуждений нашел по теме много, но ответа на свой вопрос я не нашел.
Имеется система ГВС с циркуляцией, требуется постоянное поддержание давления. Для этих целей имеем 2 насоса 11 kW. Так вот Надо реализовать такую схемку с ПЧ AQUA Drive, по принципу один работает от ПЧ, второй когда не хватает сажается частотником на сеть. Почитав данный документ "Опция расширенного и улучшенного каскадного контроллера", понял, что все реализуемо. Но вот волнует такой момент как стабильность давления в момент подключения, отключения доп. насоса. Может кто сталкивался на практике. Интересует именно такой вариант сборки, я конечно понимаю, что вариант на каждый насос по частотнику и один ведущий оптимально, но дороговато, если тем более есть описание предложенного варианта в мануале.
Двумя насосами в каскаде Аква может управлять без дополнительных плат. В Инструкции по эксплуатации описана ее работа и программирование.
Сергей Валерьевич
17.1.2014, 8:45
а еще лучше поставить на второй насос УПП....либо организовать сменного мастера..чтоб равномерно то износ насосов шел..
rancatto
17.1.2014, 12:18
Цитата(Snake_7 @ 17.1.2014, 0:05)

Товарищи хотел услышать ваше мнение, поскольку обсуждений нашел по теме много, но ответа на свой вопрос я не нашел.
Имеется система ГВС с циркуляцией, требуется постоянное поддержание давления. Для этих целей имеем 2 насоса 11 kW. Так вот Надо реализовать такую схемку с ПЧ AQUA Drive, по принципу один работает от ПЧ, второй когда не хватает сажается частотником на сеть. Почитав данный документ "Опция расширенного и улучшенного каскадного контроллера", понял, что все реализуемо. Но вот волнует такой момент как стабильность давления в момент подключения, отключения доп. насоса. Может кто сталкивался на практике. Интересует именно такой вариант сборки, я конечно понимаю, что вариант на каждый насос по частотнику и один ведущий оптимально, но дороговато, если тем более есть описание предложенного варианта в мануале.
Мы реализовывали не раз. Момент включения насоса настраиваемый: вы понижаете скорость двигателя, который работает от ЧП и запускаете второй двигатель, который работает от сети.Если не хватает расхода то ЧП разгоняет двигатель на максимум, далее если не хватает двух насосов опять происходит понижение частоты и подключение следующего насоса в каскаде и т.д. Все происходит достаточно плавно.
По самые по...
17.1.2014, 14:31
Цитата(Сергей Валерьевич @ 17.1.2014, 8:45)

...либо организовать сменного мастера..чтоб равномерно то износ насосов шел..
Это не только правильное, а единственное-верное решение! Все разновидности каскадного включения насосов с одним, фиксированным ПЧ - порочны, ибо с отказом ПЧ, летит к чертям вся система.
Правильная насосная система в ГВС, ХВС, котельных (а это системы ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ) должна строиться на полном дублировании любого отказавшего компонента, а не только насосов. К сожалению, из-за порочной практики отсутствия грамотно подготовленных, развернутых технических требований к насосным на проводимых тендерах, к действию принимаются урезанные решения, хотя и заманчиво дешовые.
у частотника VACON при установке платы есть возможность синхронизации по частоте и фазе с сетью .настраивал насосную станцию с 1-м частотником VACON и несколькими насосами с переключением на сеть все происходит без всяким проблем!!
Тип Вакона укажите, пожалуйста, включая доп. опции. И описание платы.
Переключение на сеть и без специальной платы без проблем проходит, если сначала подумать, но это не синхронизация.
kostjaor
25.2.2014, 11:06
Здравствуйте.
У Vacon аппликация под названием Line Synchronization application(APFIF131V127) Ссылка для скачивания/ознакомления
http://www.vacon.com/ImageVaultFiles/id_58...182900190600000Подходит для ПЧ серии NXP, в комплекте карта NXOPT-D7 Voltage measurement card и разделительный трансформатор.